遠成自動化
級別: 探索解密
|
求助,現在有一臺臺達AS228T的PLC要與臺邦星普伺服進行canopen總線控制,當前情況為通訊已連接,查不到臺達的canopen通訊指令,無法實現用canopen控制伺服回零,絕對定位等運動,求助各位大神,臺達與其他品牌伺服的通訊要用什么指令,canopen通訊初始化,寫入速度,脈沖,加減速等如何實現 |
---|---|
|
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
|
圖片:
|
|
---|---|---|
|
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
|
那個是臺達專屬指令,只能控制臺達自己的伺服,第三方伺服要通過通訊報文來交互的,具體要查閱驅動器和plc的通訊規定,這個是比較繁瑣的,還是換個驅動器吧 |
---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
臺達的技術支持真是非常扯淡 |
|
---|---|---|
|
遠成自動化
級別: 探索解密
|
解決了,后面直接換掉臺達PLC,改成偉創的,信捷的垃圾總線也是只支持自家的,偉創就是全體通用,指令也是全部通用,用起來不知道多舒服,有需要可以聯系我,VX:15992340553 |
---|---|
|