用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
|
MODBUS協議下,想要組態王與S7-1200之間的無線通訊其實很容易。可采用了西門子PLC專用無線通訊終端DTD434MC,作為實現無線通訊的硬件設備,使用簡單方便,不必深入理解 MODBUS 協議細節,無需更改網絡參數直接替換有線連接,即可完成通信。 此方案可以作為西門子 S7-1200與組態軟件的無線 MODBUS 通信實例。組態王配置為標準 MODBUS 主站,西門子PLC使用 MODBUS 庫文件配置為 MODBUS 從站,在本方案的基礎上可以進一步對實際應用進行擴展。 無線系統構成示意圖如下: 測試設備與參數如下: 1. 主站設備:組態王 6.55 2. 從站設備:西門子S7-1200 PLC*1臺 3. 通訊設備:DTD434MC *2塊 4. 主從關系:1主1從 5. 通訊協議:Modbus RTU協議 6. 通訊接口:Rs485/Rs232接口 接線方式如下: 1. PC端與達泰無線設備的接線 PC端直接使用DTD435M的RS232口與PC串口連接。 2. PLC與達泰無線設備的接線 第一步:DTD434MC的Rs485-A端口接入西門子S7-1200 PLC自帶的A+端口 第二步:DTD434MC的Rs485-B端口接入西門子S7-1200 PLC自帶的B-端口 組態王實現MODBUS主站的配置方法如下: 打開組態王工程管理器,菜單欄點擊搜索,彈出新建工程向?qū)υ捒颍c(diǎn)擊所要用的工程,如S7-1200與組態王,點擊下一步完成。新建工程被添加到工程管理中。如下圖所示: S7-1200實現MODBUS從站的配置方法如下: 1.創建設備 雙擊工程管理器中新建的工程,進入工程瀏覽器界面,選擇工程瀏覽器中的設備→ COM1→新建…進入設備配置向?qū)Вx擇 PLC→莫迪康→ModbusRTU→COM如下圖所示; 點擊下一步,給設備命名,如DTD434,繼續點擊下一步,選擇計算機串口 我的電腦右擊→屬性→硬件→設備管理器→端口 ,如下圖所示; 如本機串口使用 COM3,繼續下一步選擇 DTD434從站站號,如 2#,繼續下一步,創建設備完成,設備區顯示新建的 DTD434 設備; 2.運行工程 雙擊工程管理器中新建的工程,進入工程瀏覽器界面,選擇工程瀏覽器中的設備→ COM1→新建…進入設備配置向?qū)Вx擇 PLC→莫迪康→ModbusRTU→COM如下圖所示; 通訊測試方法如下: 每打開一路開關量,與之相對應的S7-1200上的DO指示綠燈亮起,每關閉一路開關量,與之相對應的S7-1200上的DO指示綠燈熄滅,則通訊正常。變量與畫面進行變量映射,組態軟件與西門子S7-1200無線通訊建立完成。 |
|
---|---|---|
|