伺服電機動作定位中,急停的處理?增量型編碼器,拍急停后,如果直接斷伺服ON,伺服慣性會走一段,造成下次定位不準,求教各位大神一般怎么處理?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4353 個
工控威望: 7731 點
下載積分: 15478 分
在線時間: 2977(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-28
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-06 16:56
一般都是斷開定位的條件啊,串聯一個M點的,斷開他就行
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13464 分
在線時間: 1115(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-28
查看13821917697的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-06 17:39
下次動之前先回遠點
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3317 分
在線時間: 974(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-28
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-01-06 20:38
急停后重新回原點。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
supermanxm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 429 點
下載積分: 3965 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2022-01-29
最后登錄: 2024-12-26
查看supermanxm的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-01-07 06:54
使用sm5644減速停止可以實現嗎?
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-01-07 08:36
你牛逼,直接斷使能,斷開驅動條件再通停止標志或者急停位就行。
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 23401 分
在線時間: 1095(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-12-27
查看zq123666的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-01-07 09:11
直接斷開驅動條件就行了,還有就是都拍急停了,后面肯定要復位啊,要不還拍急停干嘛,直接做個暫停按鈕唄。
supermanxm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 429 點
下載積分: 3965 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2022-01-29
最后登錄: 2024-12-26
查看supermanxm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-01-07 14:00
謝謝各位大神的指導,茅塞頓開啊
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 771 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 401 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-28
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-01-09 09:41
急停不過是一種正常的工作狀態但是禁止發脈沖和對外輸出報警信號而已,serverOn是伺服功率電源,直接拉掉相當于人為飛車.

一般情況下急停的處理,硬件上接入伺服的急停(或者STO如帶相關功能的話),軟件上做狀態管理

ServerOn信號其實更適合理解為傳統繼電控制電路里面的上電起保停回路,在滿足啟動條件的情況下上電后自鎖,直到報警條件(此處是伺服的急停輸入)要求關閉功率輸出(這個可以看伺服手冊(好點的伺服至少是松下,臺達之類的),報警是分級的,不是所有報警都要拉掉功率電源,也有僅輸出警告的)

我理解的唯一需要在程序中關閉serverOn信號的的情況是異常后需要人工盤車...

主站蜘蛛池模板: 韩国美女激情视频一区二区| 黄色综合网站| 日本特黄特黄刺激大片免费| 一级待一黄aaa大片在线还看| 在线日韩观看| 国产 网红 喷水 播放| 特级全黄一级毛片免费| sese综合| 国产免费观看视频| 免费国产好深啊好涨好硬视频| 亚洲99久久无色码中文字幕| 91视频亚洲| 一本高清在线视频| 久久久精品久久久久久| 日韩黄色成人| 亚洲线精品久久一区二区三区| 欧美一级片毛片免费观看视频| 国产一国产a一级毛片| 国产操| 爱爱动态视频免费视频| 91免费视频观看| 成人综合视频网| 国产女精品| 国产一二区| 国产真实一区二区三区| 久久亚洲精品中文字幕亚瑟| 欧美日韩中文字幕| 日韩视频亚洲| 善良的翁熄日本中文字幕1| 亚洲国产一| 亚洲精品不卡视频| 亚洲欧美日韩中另类在线| 1a级毛片免费观看| 91高清国产经典在线观看| a级黄色毛片视频| 一级毛片男女做受| 一级黄色片一级黄色片| 一级爱一级做a性视频| 一级aaaaaa毛片免费同男同女| 一级黄色网| a黄毛片|