99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 522 點
下載積分: 7016 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-03-31
查看金海洋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-06 07:47
使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用
13581965432
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 352 點
下載積分: 242 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2022-08-10
最后登錄: 2024-07-15
查看13581965432的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-06 08:16
這玩意100臺,你的咨詢你的設備供應商,他們應該回給你比較靠譜的回答。要是條件具備自己用485輪巡著試下。
秀空02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 365 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1848 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2021-07-30
最后登錄: 2025-03-31
查看秀空02的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-07 08:30
100臺,要等很久吧。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3448 個
工控威望: 20987 點
下載積分: 31670 分
在線時間: 1789(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-04-01
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-07 08:47
1個16口交換機,10-12臺modbus轉modbus tcp網關
用以太網才是王道
自動化單機,生產線,項目編程調試!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70532 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-11-07 10:41
根據官方說明,一個通訊口最多允許連接31個從站,如果你添加了擴展信號板,那么,一個plc也只能是62個儀表的連接。
集線器只能說是對實際硬件連接的容易性提供了一點幫助,對plc讀取從站信息沒有擴展作用。
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 522 點
下載積分: 7016 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-03-31
查看金海洋的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-11-07 11:04
485中繼器是不是不能用于smart200的modbus  rtu通訊的擴展,要用1200才行
狗子的智慧
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 84 點
下載積分: 788 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2022-10-31
最后登錄: 2023-04-19
查看狗子的智慧的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-11-07 13:36
RS485集線器
淺酌憶流年
那可路路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 721 點
下載積分: 203 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2015-10-14
最后登錄: 2025-03-31
查看淺酌憶流年的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-11-07 15:31
換個PLC,有多個485接口的,什么左拓,BD板,右拓,本體自帶,這就是4個口,然后100個分成4份,每個從站就是25個,完全滿足通訊要求,做程序的時候多線程運行解決通訊時間問題。
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 522 點
下載積分: 7016 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-03-31
查看金海洋的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-11-10 07:29
西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 528 個
工控威望: 955 點
下載積分: 9623 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2008-09-04
最后登錄: 2025-04-02
查看hsiung的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-11-11 22:45
引用
引用第8樓金海洋于2022-11-10 07:29發表的  :
西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備


好辦法~
Evaluate your time,
Controll your life.
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 7028 點
下載積分: 7339 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2025-02-19
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-11-12 08:52
100臺流量計,不建議和PLC通訊,建議直接和上位直接連接
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修。。   QQ:545636511
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 1945 點
下載積分: 9600 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-04-01
查看hstec2002的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2022-11-12 09:40
引用
引用樓主金海洋于2022-11-06 07:47發表的 smart使用485通訊問題 :
使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用

換成2臺SMART ST20,均加通信板,共4個通信口,每個通信口25臺流量計,2臺PLC用以態網交換數據,別問為什么?因為做過類似的。
QQ: 2845452345
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 伊人色综合久久天天爱 | 国产福利在线观看永久免费 | 免费又色又爽1000禁片 | 美女扒开胸罩露出奶了无遮挡免费 | 久久精品国产91久久麻豆自制 | 欧美一级特黄高清免费 | 国产亚洲一区二区在线观看 | 黄色一级视频在线观看 | 国产综合视频在线观看一区 | 亚洲视频 在线观看 | 亚洲 欧美 日韩在线 | 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴 | 国语一级毛片私人影院 | 国产高清精品自在久久 | 日本乱中文字幕系列 | 在线一级视频 | 国产探花在线视频 | 日日麻批免费视频播放 | 大杳蕉精品视频在线观看 | 91sao国产在线观看 | 亚洲一级毛片在线观播放 | 爱爱小视频免费体验区在线观看 | 国产成人免费高清视频 | 日本在线黄色网址 | 色婷婷激情五月综合 | 天天看天天射天天碰 | 久久精品免看国产 | 女性一级全黄生活片在线播放 | 亚洲欧美日韩网站 | 成人淫片免费视频95视频 | 一区二区三区四区在线不卡高清 | 精品精品国产欧美在线观看 | 一级毛片免费视频网站 | 国产日韩欧美亚洲综合 | 尤物精品在线 | 国产伦精品一区二区三区视频小说 | 国产在线一91区免费国产91 | 亚洲一级毛片免观看 | 99热在线获取最新地址 | 国产大片一区 | 在线观看网站国产 |