qq123712326
123712326@qq.com
級別: 探索解密
|
圖片:
Q06UDVCPU 網口壞了咋辦 !~ 誰有舊的壞的 Q06UDVCPU 他們說這網口網上買不到,只能從舊的壞的上面拆,網上買的容易燒PLC 網口型號:BR1-1W008A1F 大佬們, 你們有遇到過沒。 不知道被誰強撥破壞的,無語中、 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
RJ45是標準接口,自己動手能力強自己換一個 |
|
---|---|---|
|
cythyx
級別: 家園常客
|
樓上說的有道理,拆開也就8個引腳,焊點那里,焊接引出來還是能用的,反正都壞了,搏一搏不怕。 還有現在內存一般都有剩,看看容量,容量不大,03UDV,04UDV其他型UDV型號看看能不能替代。 |
---|---|
|
qq123712326
123712326@qq.com
級別: 探索解密
|
我朋友在電子城開店的,他就是找了一個RJ45 的接口,結果PLC給燒壞了 |
|
---|---|---|
|
qq123712326
123712326@qq.com
級別: 探索解密
|
找不到類似的接口,沒看到壞的PLC 不知道哪里有,售后要我找代理商,代理商說無法維修,想不通一個網口咋就無法修理了 |
|
---|---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
|
修一個賺多少?直接賣你一個新的才有業績. 這是套路
|
|
---|---|---|
|
你畫的彩虹
世間美好與你環環相扣
級別: 略有小成
|
口子壞了 找個能力強的地方焊一個就行 |
|
---|---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
可以拆開拍點照片來看看么~ RJ45理論上來說就是幾根線,沒有主動元件的,而且和PHY中間還有變壓器,理論上很難燒掉什么東西的 但是RJ45座子有的是內置變壓器的,不過你都能焊上去,說明封裝是一樣的,而且本身這種電子產品標準化程度很高的,完全可以找到兼容的型號去替代. |
---|---|
|
qq123712326
123712326@qq.com
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
|
|
---|---|---|
|
qq123712326
123712326@qq.com
級別: 探索解密
|
圖片:
參數如圖所示: |
|
---|---|---|
|