發達哥
級別: 正式會員
|
圖片:
三菱FX5U+變頻器D700,準備走485總線通訊; 背景:變頻器通訊口(PU)是個網口;說明書上用一個分配器,淘寶沒找到所謂的分配器; 問題:1、市面上的485集線器能否代替這個分配器; 2、有沒有大神做過這種控制,如何讓變頻器進行手拉手接線; |
---|---|
|
發達哥
級別: 正式會員
|
謝謝,謝謝。您用過效果怎樣?
|
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
不用那么復雜!實踐證明PLC--485的4個接頭,外接到端子排,變頻器各用網線并接到端子排上,變頻器不要超過6臺,直連沒事,不用理會中端電阻;若超過6臺要加485通訊中繼。 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
直接接 費那錢 |
|
---|---|---|
|
wenqing1012
級別: 家園常客
|
最好直接接線,不要用那種三通,容易掉線,我原來用過,價格高低的買過好幾種,雖然好看但通訊真的不咋地,最后全部去掉接的線。(最簡單的也是最實用的) |
|
---|---|---|
|
發達哥
級別: 正式會員
|
經過實操驗證,這個網絡三通是不可行的。只有一個通道可以正常通訊,無法實現多臺通訊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
這一試,試了11個月,厲害 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
蘿卜青菜各有所愛!看個人喜好! |
|
---|---|---|
|