樓主  發表于: 2021-08-28 19:27
各位師傅好!最近遇到了個模擬量問題!還是想各位師傅指點迷津,教教我這個菜鳥!萬分感謝!(恢復設備原有狀態,查明故障源,一直沒有使用的設備)
問題描述:超聲波液位計檢測酸罐堿罐液位高度:
兩個罐子液位顯示均不正常。不能確定是傳感器問題,儀表問題,還是線路問題,7-8年前設備,廠家技術無法聯系了。
硬件:S7-200擴展模塊EM231,再加兩個數字顯示儀表,用來顯示數值。
線路:2線制超聲波液位計輸出的正極接模塊RA,RA短接模塊A+;A+,A-接到儀表,A-短接B-,C-,D-再回到開關電源的負極(24V的0).:接線與手冊不一樣

疑惑點1:讀取程序AIW0,AIW2數值為0,實際液位88,量程130。是不是A-,B-C-D-還得和模擬量模塊M短接?
還有撥碼開關,手冊是單極設置只有W1-W5,但是這個有6個撥碼開關:W1,w6為ON,與說明書不一樣
疑惑點2.液位實際高度88,我串聯用萬用表測量了一下電流只有4mA電流,跳動了一下10mA電流,按照液位也沒有對應關系。
3.考慮共模干擾最后我將問題簡化:直接單獨給PLC模塊接信號,數值AIW0,AIW2都是0;不接模擬量模塊,直接將信號接到儀表:調好參數:模式4-20mA,調好上下限量程130,0,儀表數值顯示:50(實際88)偏差:38。
還請師傅閑暇之余,幫忙解答!謝謝!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1547 個
工控威望: 1770 點
下載積分: 6270 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-11
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-29 09:54
7-8年的設備傳感器肯定要校正了,100%不準。你直接給模塊一個4-20mA的信號看模塊準不準,模塊不準就換了吧

主站蜘蛛池模板: 影音先锋5566av资源网| 全免费一级毛片在线播放| 国产成人一区二区三区高清 | 成年人激情网| 欧美一区二区三区四区视频| 欧美精品国产一区二区| 国内精品视频在线| 国内精品自产拍在线观看91| 国产一区精品| 国产一区二区高清视频| 国产日韩欧美91| 国产一级片观看| 欧美啪视频| 国产亚洲欧美另类专区| 亚洲午夜精品一级在线| 1024 在线观看视频免费| 真正毛片| 亚洲精品毛片久久久久久久| 亚洲大胆视频| 日韩一级不卡| 妞干网免费在线| 精品综合久久久久久98| 国产欧美另类久久久精品免费| 国产精品国产三级国产an不卡 | 我们不能是朋友未删减版在线看| 五月天六月婷婷开心激情| 网站在线看| 免费在线观看高清影片| 久久国产免费福利永久| 国产视频高清在线观看| 久久久久久国产精品免费免| 精品视频麻豆入口| 国产精品亚洲一区二区三区| 不卡视频在线观看| 黄视频免费在线观看| 国产精品福利社| 国产成人一级| 青青热在线精品视频免费| 欧美黄色一级片视频| 免费观看欧美一级毛片| 欧美一区二区三区不卡|