伺服電機進行相對定位時,突然斷電,定位的位置還沒到,

上電時怎么繼續行走到定位的位置上???

怎么讀取伺服電機編碼器的反饋值?

3U的plc和國產伺服電機


我的思路是,讀取編碼器反饋值和DRVI的脈沖比較,上電后少多少就繼續行走多少,(DRVI每次完成后就把編碼器脈沖值清零,清零后,在比較的時候就不用因為脈沖數的的疊加而計算了,當然還是要先保存,后清零)不知道這樣行不行得通

但是伺服電機脈沖反饋值怎么讀取?怎么清零?
工控老杜
歡迎用三菱PLC,PROFACE,維倫,三菱HMI,各種伺服
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 140 點
下載積分: 458 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2020-10-22
最后登錄: 2023-05-29
查看工控老杜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-04 10:35
三菱有個SPD指令可以讀出當前脈沖值,你說的那種帶電保持的也可以直接讀,不過你這樣沒有原點的明顯A系列伺服(三菱系列的話),用SPD你試試看

主站蜘蛛池模板: 麻豆91国语视频| 欧美国产三级| 福利一二区| 国产欧洲亚洲| 欧美十区| 亚洲国产第一区二区香蕉| 999久久免费高清热精品| 日本一级毛一级毛片短视频| 在线观看视频91| 免费看一级欧美毛片视频| 啪啪99久久综合精品色| 亚洲一区二区三区欧美| 一男一女野外大黄毛片| 日韩视频免费在线观看| 亚洲精品国产美女在线观看| 免费黄网大全| 欧美精品久久久久久久久大尺度| 国产美女在线精品观看| 美国大黄一片免费看| 精品欧美一区二区精品久久| 国产成人精品系列在线观看| 加勒比一本一道在线| 免费看国产视频| 欧美综合在线观看| 色婷婷综合缴情综六月| 久久日韩精品中文字幕网| 成人蜜桃视频网站网址| 免费高清欧美大片在线观看| 欧美日韩色视频| 国内三级视频| 国产1区2区三区不卡| 国产一级免费视频| 国产永久免费视频| 国产乱熟肥女视频网站| 国产美女操| 深夜成人性视频免费看| 精品视频在线播放| 婷婷四色| 韩国免费人成在线观看网站| 精品视频一区二区三区| 婷婷色亚洲|