FX-3U用了FX3U-232-BD跟FX3U-485ADP-MB
其中用485ADP-MB透過MODBUS通信RB900溫控器
卻亮了ERROR
用監視看錯誤代碼是6421
D8489特殊暫存器裡的號碼是8102查代碼說是通道1的特殊參數設定錯誤
我找了很多資料,但是都只有MODBUS的程式設定通道2沒講通道1的設定
FX3U-232-BD拿來接DELTA的人機介面---這個是左邊第一個擴充版應該就是通道1
[ 此帖被明志求救者在2020-07-02 10:49重新編輯 ]
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-10 16:58
FX3U-232-BD跟FX3U-485ADP-MB

這種情況下,232-BD 是通道 1    485ADP-MB 是通道2

手冊上有講485ADP是通道2是怎么設置的,你好好看下手冊

http://down.ymmfa.com/?id=364
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(明志求救者) 熱心助人!
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步
    明志求救者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 273 點
    下載積分: 711 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2020-05-07
    最后登錄: 2020-08-26
    查看明志求救者的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-06-11 11:23
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    mitsubishi_fx3u_plc_srz_modbus
    我的程式是看這個網址下去改的,我還有參考plc手冊還有MODBUS通信手冊以及RB900通信手冊下去寫的
    但是它的錯誤碼是6421 裡的錯誤暫存器D8489裡的數值是8102 查了手冊錯誤應該是通道1的參數設定有誤
    通道1不知道可不可以用這個系統參數定
    我的那些選項我也看不懂像亂碼
    菜鳥入行
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1379 個
    工控威望: 1557 點
    下載積分: 3686 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2017-09-01
    最后登錄: 2024-06-11
    查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-06-11 12:23
    CH1里的通訊設置是對應FX3U-232-BD的
    由于你這里有亂碼,我也看不懂。
    建議你試試:
    1、CH1打勾后,就用軟件的默認設置,其他的不修改。
    2、或者不打勾CH1,也可以試試。

    通訊參數設置后,最后斷電上電,RUN-STOP-RUN,再斷電上電。


    FX3U-485ADP-MB如果要做MODBUS,是用梯形圖來設置通訊參數的
    如果作為主站使用
    CH1時要設置的地址是 D8400 D8401 D8409 D8410 D8411 D8412 D8415 D8416
    CH2時要設置的地址是 D8420 D8421 D84229 D8430 D8431 D8432 D8435 D8436
    我看了你的程序也沒問題,用的是D8420~D8436
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(明志求救者) 熱心助人!
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步
    明志求救者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 273 點
    下載積分: 711 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2020-05-07
    最后登錄: 2020-08-26
    查看明志求救者的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-06-11 15:04
    圖片:
    我找到為甚麼亮燈的原因了,調整好了,沒有再亮燈了
    但是為甚麼M8411沒有動作,還是不能通信
    我的三菱PLC也是新買的,他的版本應該有支援M8411這個指令
    明志求救者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 273 點
    下載積分: 711 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2020-05-07
    最后登錄: 2020-08-26
    查看明志求救者的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-06-12 11:38
    沒事了! 找到哪邊錯誤了!可以傳輸了!
    原來是自己接線弄錯了!還有監視錯地方!

    主站蜘蛛池模板: 成人视品| 在线观看永久免费视频网站| 亚洲色图自拍| 免费看黄视频| 国产大陆亚洲精品国产| 特级aaa毛片| 精品欧美亚洲韩国日本久久 | 日韩欧美国产一区二区三区| 伊人99综合| 欧美大片一区| 国产一级一级一级成人毛片| 国产精品一区二区三区四区| 麻豆果冻精品一区二区| 超级碰碰碰碰97久久久久| 国内精品自在自线2020| 麻豆入口| 日本高清天码一区在线播放| 亚洲美女久久| 欧美一级v片| 国产中文字幕第一页| 99久久综合狠狠综合久久一区| 久久成人小视频| 欧美 magnet| 日本免费人成在线网站| 亚洲福利一区二区| 伊人色婷婷综在合线亚洲| 97dyy在线观看手机版| 一级特级aa欧美毛片| 久久久精品一区二区三区| 日本中文字幕一区二区| 日韩免费无砖专区2020狼| 日韩黄色影视| 日韩经典一区| 日韩免费毛片| 日韩一级欧美一级| 日韩欧美亚洲综合一区二区| 正在播放国产一区| 中文国产成人精品久久水| 中国一级特黄真人毛片免费看| 亚洲阿v天堂2021在线观看| 亚洲欧美一二三区|