第一次用QD77MS16模塊,在控制回原點時,MOV  K9901 U0\G4300  ;回好參考點之后,直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值,啟動運行時發現 軸走的還是回參考點?是不是要
MOV  K0 U0\G4300才行呢?因設備的產品需要更改數據,我不想做在定位數據里面(再MOV  K1-600  U0\G4300),想直接在觸摸屏里更改速度位置參數(直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值),現在不知道怎樣解決這個問題?請工控朋友幫幫忙啊?謝謝了!
[ 此帖被fdh2010在2019-10-05 19:59重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8113 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-01-16
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-07 08:50
伺服回原點的UC\G4300 是K9001
啟動完成後(YD0)
你要重丟UC\G4300 為K1
並重新啟動YD0
這樣才能以G6004速度走向你的G6006

UC\G4300是啟動伺服的動作
K1~K600是走定位數據
K7000~K7004是走塊數據
K9001~k9004是一些原點、當前值更改等功能

你啟動完成k9001後要再重新賦值k1才能回到參考點後再走向定位點


"因設備的產品需要更改數據,我不想做在定位數據里面(再MOV  K1-600  U0\G4300),想直接在觸摸屏里更改速度位置參數(直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值)"

這段話實在不太清楚
你不讓模組知道你要走哪段數據
模組怎麼走?

k1~k600是你伺服啟動(YD0)後要怎麼走
不賦值你要如何讓模組知道怎樣運行?

當然透過人機直接給G6004及G6006
伺服程式從頭到尾就只驅動一個K1點是沒問題的
每段行走前MOV數值給G6004及G6006

不過我認為這樣會有個缺點就是當發生錯誤時會不知道是哪段沒驅動到
我會更根據定位的不同使用多點當啟動前更改G4300內的值就好
樓主留言:
感謝幫助!已經做好了,之前的理解有誤,以為QD77MS16智能模塊定位數據中的定位地址和指令速度不能通過變量賦值,其實這二個參數就是G6006和G6004,再MOV K1 G4300啟動就OK了,

主站蜘蛛池模板: 一级黄色片美国| 色九九亚洲偷偷动态图| 小明看看在线| 香焦视频在线观看黄| 国产精品福利在线观看免费不卡| 欧美一区二区三区免费看| 亚洲色图综合网| 中文字幕一区婷婷久久| 成年大片免费视频播放手机不卡| 国产一级视频免费| 国产精品果冻麻豆精东天美 | 亚洲国产成人久久一区久久| 一区二区不卡在线观看| 久操视频免费观看| 中文字幕播放| 亚洲色图婷婷| 在线观看免费情网站大全| 国产福利不卡视频在免费播放 | 91大神精品长腿在线观看网站| 女人午夜色又刺激黄的视频免费 | 综合在线视频| 日本三级韩国三级三级a级按摩| 亚洲成人在线网站| 成 人 黄 色视频免费播放| 免费观看女人高清视频| 欧美日韩视频在线一区二区| 爱爱爱爱的视频在线观看| 精品视频99| 精品视频在线观看一区二区三区| 麻豆视频免费看| 日韩v片| 3p久久| 1024国产在线观看| a级小视频| 久草视频网址| 女人被躁的视频在线观看| 日本三级网站| 久久精品视| 中国女人freexxxx性mp4| 亚洲 国产 路线1路线2路线| 免费能看的黄色网址|