xingzb2
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
圖片:
威綸觸摸屏MT506MV, 和臺達DVP-32EC通訊不上。 搞了一上午也沒弄明白怎么回事,只好向萬能的家園求助了。 通訊線是按威綸手冊接的線。 MT500-------DVP 2 ------5 3-------4 5-------3 其余設置在附件圖片上 |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
|
圖1: 是威綸的系統參數設定。 圖2,圖3 是臺達PLC通訊,和下載程序時的通訊口設定。 下面是實驗用的,請幫我看看,是不是設置的問題 請路過的高手指點一二。 謝謝! [ 此帖被xingzb2在2019-09-25 18:11重新編輯 ] |
---|---|
|
jeffrey1323
級別: 工控俠客
|
看起來都正常, HMI 9 PING 接頭是接在母座上的嗎 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xingzb2
級別: 論壇先鋒
|
感謝樓上兄弟回帖。 是的通訊接線線沒問題的。測試過了。 站號換了幾次,0號站,1號站-------0號站,0號站也不行。 應該是win10電腦不兼容問題。 因為今天試了一遍?br />1 觸屏畫面下載完,再上傳到電腦上來,軟件打不開,提示win10系統不是32位的。需 要咨詢廠家是否有64位觸摸屏軟件,-----官網看了看,軟件只有那一種。 2 觸屏畫面下載完,觸摸屏上位元件不顯示。(不知是不是沒通訊上的原因)但是在 觸摸屏幕左上角那個開關位置的時候,能和實際使用一樣,開關位元件的位置會發 出觸摸到的聲音 我現在是,不知道怎么辦了。 |
---|---|
|
徐曉煜
級別: 工控俠客
|
兄弟,別用臺達的東西了,真的有的時候出了問題都不知道怎么弄。打個官方技術電話還要轉接,我要轉接打給你干嗎?我直接打給懂的人不就行了,耽誤工夫。同樣的通訊線B2的伺服好用,A2的不能用問銷售那邊說,哎呀軟件又不是我做的,線也不是我做的,我也沒辦法啊,你自己想想辦法。還有DTE的溫控儀隨模塊附帶的說明書通訊地址居然是錯的。同一批過來的同規格B2伺服,底部金屬散熱板居然不一樣厚。這就是臺達的東西,不是我想噴臺達不好,真的就這東西,這態度,在這個行業競爭這么激烈,同樣的東西拼的是服務了。 |
---|---|
|
jeffrey1323
級別: 工控俠客
|
也有可能是HMI通訊9P接頭壞了,或是臺達的接頭,之前有遇過換個HMI就好了 威綸MT506MV這款是舊款的了,我現在用的MT8071iE(iE系列)在WIN10使用下沒問題 |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
|
感謝4樓,5樓回帖,這幾天沒登網站。 已經更換觸摸屏。 現在挺反感臺達,因為客稡度不咋地。 現在選型,已經避開了臺達。 |
---|---|
|
xingxing1110
級別: 正式會員
|
我的一個同型號觸摸屏下載程序每次寫到一半就報通訊超時 用的win10系統裝的e5002.7.4版本 誰遇到過類似的問題沒 |
---|---|
|