abcd123580
級別: 略有小成
|
我想讓伺服電機轉一圈輸出一個信號給PLC,但驅動器編碼器輸出是差動方式,我不想用轉換器,有什么方法可以做到,謝謝 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
用Z脈沖不是集電極開路輸出的嗎??問題是在伺服K轉以上PLC捕捉不到脈沖!! 樓主留言:不是,差動輸出的 |
|
---|---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
PLC高速計數測試不到千轉速度嗎?伺服旋轉軸加一個光電開關。 |
---|---|
|
gadna9
級別: 略有小成
|
Z脈沖一般都是集電極開路輸出,你說的差動輸出是AB脈沖。 直接獲取PLC發出脈沖不可? |
---|---|
|
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
位置脈沖 命令 (輸出) OA /OA 21 22 將編碼器的A、B、Z 信號以差動(Line Driver) 方式輸出。 OB C13/C14 /OB 25 23 OZ /OZ 13 24 OCZ 44 編碼器Z 相,開集極輸出 |
---|---|
|