Q系列PLC,假設有16點輸入輸出模塊各一個,輸入模塊起始XY設置為0000,輸出模塊設置為0010,那在編寫程序的時候,輸入的第一個點是X0,輸出的第一個點是Y10嗎?為什么有的程序里會同時出現X0和Y0呢?求大佬解答 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
你的情況,是X0和Y10 正常情況下,一般X和Y不重復地址。 但個別輸入輸出混合模塊,比如QH42P,會有重復的。 還有一些特殊模塊,比如Q64AD QD75P4N QJ71C24N,它們有虛擬的X和Y,這個也有重復的。 |
|
---|---|---|
|
luyisi99
級別: 家園常客
|
我看了一下,那個同時有X0和Y0的程序,參數里只有普通的輸入和輸出模塊,起始XY都是空白的,按道理講空白的情況下,CPU會自動按順序分配地址,所以我就很奇怪為啥會同時出現X0和Y0。 |
---|---|
|