ljj041986
級別: 略有小成
|
2臺FⅩ2nPLC可以用擴展設備接線插座口連接起來嗎?具體怎樣做參數怎樣設置 |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
不可以,各用一個485端口連接 |
|
---|---|---|
|
ljj041986
級別: 略有小成
|
我看到過一臺設備是用了2個2nPLC,2個電柜每個電柜一個,且相鄰,像樓上說的用485通信,但每個PLC的模塊擴展插口還用擴展線排連接起來了這有什么用,我是新手請問有沒有相關的資料和手冊 |
---|---|
|
topshuai
級別: 探索解密
|
你說的兩個PLC應該是1個PLC+1個擴展模塊,兩個PLC通訊一般是485,下次可以上圖。 |
---|---|
|
autoctrl
級別: 家園常客
|
可以的,PLC之間的通訊,不過數據量不大,具體看手冊; |
---|---|
|
徐曉煜
級別: 工控俠客
|
買個485BD板可以多個PLC或者兩個PLC并聯連接,但是數據傳輸點數有限。也可以走CCLINK設置好參數就好了,這樣數據點數要比485BD板多,不推薦使用FX2N PLC,你可以用FX3U的,使用比2N的方便 |
---|---|
|
daisum
級別: 略有小成
|
用雙機 並聯各加一個FX2N-485BD |
---|---|
|
mk自動化
級別: 論壇先鋒
|
看通訊手冊,里面說的很詳細!兩臺PLC用并聯或者n:n通訊。 |
|
---|---|---|
|
mk自動化
級別: 論壇先鋒
|
不能上傳手冊資料!你去三菱PLC官網下載!N:N通訊。并聯通訊都能很好滿足你,如果要多位數據傳輸,你就位傳送到字,然后讀取字里的數據,模式2有D0-D7寄存數據。一個字16位的話你可以102個觸點傳輸,足夠用了。 |
|
---|---|---|
|