lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
|
使用485ADP-MB與三菱變頻器通訊,變頻器故障怎么反饋?只能使用變頻器上面的端子嗎? |
---|---|
|
jack1009
級別: 略有小成
|
不知道,我沒有用過,但理論上我認為如果不是通訊故障,只是變頻器故障,應該會請求反回故障碼,再解故障碼就可以得知故障原因,但如果是通訊故障,除非是硬體斷線,不然應該也會回應故障碼,但用硬體IO監控故障應該是最安全的,也最直接的,不是嗎? |
---|---|
|
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
|
三菱變頻器故障通訊應該會斷開吧,那么檢測斷線是不是用M8438和D8438呢?? |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
變頻器會把出錯和報警代碼存入相關的寄存器,PLC與變頻器通信時讀取這些寄存器數據,根據代碼判斷是哪一種故障。以E700系列變頻器的MODBUS-RTU通訊為例,寄存器40501-40508就是用于存儲報警信息。 |
---|---|
|
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
|
我知道這個是報警歷史,不能監控實時報警的。但是通訊會斷開,那怎么檢測通訊斷開呢?
|
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
通訊斷開了就報警,正常的怎么會斷開通訊。 |
---|---|
|
375715454
級別: 探索解密
|
PLC做太麻煩,直接用觸摸屏與變頻器485通訊,讀故障代碼,寫個腳本車程序顯示出來。 |
---|---|
|
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
|
是報警就斷開通訊。現在想知道怎么檢測通訊有沒有斷開
|
---|---|
|
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
|
現在不好改了,請問一下M8438和D8438能檢測通訊是否斷開嗎
|
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
特殊繼電器是可以 |
|
---|---|---|
|