cyh37017
級別: 略有小成
|
圖片:
有點暈 已知溫度變送器是0-400度,輸出電流是4-20MA的, 用的是FX2N-2AD的模塊,對應數字量0-4000 現在PLC內的監控值是193, 想知道,實際的溫度值是多少?我是這樣算的,不知道對不對,大神出來明釋一下吧。 4000/400=193/X X=19.3度, 實際溫度19.3度,用萬用表測得的電流是4.9mA, 可是又有人說,還要減掉4MA的誤差值,我想問這4MA的誤差值,哪來的,不是4-20MA對應0-4000了嗎。 是不是說FX2N-2AD出廠是0-10V對應0-4000的, 如果不調整增益偏置,直接用4-20MA電流輸進去,就會有4MA的誤差值,是這意思嗎,各路大神們,明釋一下,越詳細越好。 另外電流是4.9MA能對應19.3A嗎, 4.9-4/20-4*400=22.5度, 這樣就又相差3.2度了,真是搞的暈頭轉向了。 [ 此帖被cyh37017在2018-05-15 15:28重新編輯 ] |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
0~400度 = 0~4000(數) = 4~20mA 400-0 = 400度 4000-0 = 4000(數) 20-4 = 16mA 400 / 4000 = 0.1 度/(數) 0.1 度/(數) * 193(數) = 19.3度 16/4000 = 0.004 mA/(數) 0.004 mA/(數) * 193(數) = 0.772mA 0.772mA+4mA = 4.772mA ------------------>用表測得的電流 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
15996422036
級別: 探索解密
|
變送器是0-400° 輸出4-20MA 你模擬量輸入模塊選4-20MA模式,對應數值0-4000. 0°對應0 400°對應4000. 把寄存器中的數值乘你一個數值對應的溫度值.就能知道你現在的實際溫度是多少了. |
---|---|
|
cyh37017
級別: 略有小成
|
圖片:
感謝兩位大俠的解答,小弟還有一事不明了,在網上看到的這個程序,為什么要減掉K800, 是不是出廠0-10V,沒有調整整過偏置和增益,在程序里面做個減法運算??? |
---|---|
|
iloveni14
級別: 探索解密
|
這個你要看是4~20對應0~4000還是0~20對應0~4000, |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
要不要減800取決于你是用電流輸入還是電壓輸入 |
|
---|---|---|
|
cyh37017
級別: 略有小成
|
如果我用4-20MA電流輸入,按原來出廠的0-10V電壓的調校,那就要減掉K800,是這樣嗎??如果我用電流4-20MA輸入,調整了偏置和增益 讓4-20MA對應起來0-4000,這樣就不用減了,是這我樣的理解嗎??? |
---|---|
|