fhy0410
級別: 略有小成
![]() |
現有臺設備,準備用3U或3GA 控制2軸,其中一軸要在同一收卷軸上分區計圈數,另一軸配合這個卷數在定位移動,不好意思的講一下,以前沒用過三菱的伺服,一直用國產的雜牌的。現在選型不知咱選,J3/J4/JE有什么區別,我的理解是J4是J3的升級版,JE是最新版可以代替J3/J4的是這樣嗎? 如果我要計伺服轉的圈數的話, 是不是可以X0 接Z相OP 配合C235直接抓取J3/J4/JE A系列的伺服的Z相脈沖計數就可以了,要不要在外面另加檢測圈數的檢測開關?? 請不要笑話這個大神們認為簡單的問題,你們的指點會使我又向前進一步,希望大神們抽空指點下。謝謝。。。。 [ 此帖被fhy0410在2018-04-16 22:09重新編輯 ] |
---|---|
|
leechengyu
級別: 略有小成
![]() |
J4是高階版,JE是低階版(編碼器只有17bit),可以直接抓Z相就行 |
---|---|
|
fhy0410
級別: 略有小成
![]() |
謝謝抽空回答,那接Z相OP。那要另接24V電壓嗎Ｒ網上查了下,好像有說OP是5V輸出的。X0無法計數,接收不到脈沖信號,所以感到有點困惑。我外部的NPN傳感器接入輸入點都是用外接24V開關電源的。請各位在幫忙解答一下。 |
---|---|
|
leechengyu
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() OP是Z相,LG接外部開關電源的0V |
---|---|
|
何春旭
級別: 略有小成
![]() |
1、首先不論是JE還是J4都分為A B兩種類型 A類型支持接線式輸入輸出信號接口可以采用PLC本身或定位模塊 A類型支持SSCNETIII/H的簡易運動控制模塊 2、JE的編碼器分辨率是131072每轉 J4的編碼器分辨率是4194304每轉 3 你用差動接收時 LG也應該是控制公共端 Z相是LZ LZR 采用開路集電極時LG接0V OP接輸入 |
---|---|
|