99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-01 13:02
圖片:

本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
niguo1
活到老跑到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2021-12-23
查看niguo1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-01 16:20
遇到的都是一條線兩端同一編號,容易做接線表,接線人員比較好接或自查,檢驗人員好檢查。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-01-10
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-01 16:27
以前的項目都是按照同一接點統一編號,沒什么問題
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-01 17:00
回一樓 同一條線二端同一編號 如果同一結點引出多條線 就會產生多個不同編號。如圖一的03號接點就會有三條線引出 產生出圖二的編號  接線與維修會不會混亂
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-02 09:47
引用
引用第2樓楓落云端于2017-11-01 16:27發表的  :
以前的項目都是按照同一接點統一編號,沒什么問題

1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-01-17
查看1992sd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-02 09:56
進口設備見過這種接線,同一條線兩端編號不一致,一端編號比另一端編號加1。設備帶的原理圖與實際接線對應得起來。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-01-17
查看1992sd的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-02 10:05
接線編號與原理圖只要一致,影響不大。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-16
查看老兔子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-02 20:06
繪圖規則要求:同一端點導線(不論多少條)兩端必須同一編號,以示它們是同一電氣(節點)位置。每一個元器件的不同端點,不能用相同的編號,以區別它們的不同端點(聯接點)位置。

如果不按這個規則繪圖接線,那么你會在實際(特別是維修中)中就不知所措。

還有許多編號規則,因很久不使用,都忘得差不多了。
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-01-11
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-03 08:57
首先,只要原理圖和實際接線標號一致,都沒什么大問題。但我還是推崇同一條線兩端同號這種標法,理由是方便查線。
比如下面這種情況:
幾百條線,一端在10樓,另一端在1樓。接完線發現有問題,需要查錯。根據圖紙判斷問題可能出在節點M(1#線A端),恰好M點有幾十條線接在一起。如果按照同節點同編號,那根本不知道拆除哪根線判斷故障點。如果是每條線一個編號,就很容易拆除懷疑的線頭以判斷故障。

總結來說,簡單項目(比如單個電柜)同節點同編號比較方便。 大型的項目,還是每根線不同編號為宜。

以上個人意見。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-01-10
查看楓落云端的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-03 10:19
對于線纜或一組線,一般都是跨接兩個不同電氣設備,電纜兩端一般標線纜編號。對于電氣柜內的回路線芯,還是同一接點一個統一編號。也就是電纜編號與線芯號都需要標注。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-01-10
查看楓落云端的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-03 10:23
電纜編號一般用掛牌標識,柜內回路線芯編號一般是套號碼管。兩者用途不一樣
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-01-08
查看secgo的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-04 14:13
這么復雜,學習了~~~~~
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲一级黄色片| 免费人成网| 黄www.| 国产午夜精品不卡视频| 久久6免费视频| 拍拍在线观看免费播放| 韩国一级特黄清高免费大片| 任我爽在线| 一个色综合网| 日本高清在线精品一区二区三区| 国产二三区| 美国特级黄 色大片| 精品福利一区二区三区| 中文字幕亚洲欧美一区| 中文字幕日本一级高清片| 色综合久久综合中文小说| 国产精品久久久久一区二区| 国产网红主播精品福利大秀专区| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠| 一本一道dvd在线播放器| 日韩激情淫片免费看| 亚洲精品成人一区| 国产91观看| 俄罗斯欧美色黄激情| 精品国产品国语在线不卡丶| 国产成人免费永久播放视频平台| 久久久婷婷亚洲5月97色| 亚洲午夜精品在线| zzji国产精品视频| 午夜男人视频| 亚洲精品视频免费| 成人爱av18丰满| 国产99精品在线观看| 国产自愉自愉全免费高清| 精品国产中文字幕| 999国产高清在线精品| 国产精品一级香蕉一区| 欧美 综合 社区 国产| 欧美一区永久视频免费观看| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 521香蕉永久播放地址|