99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 526 點
下載積分: 1476 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-01-03
查看zmrs163的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-10-25 08:09
GX WORKS2連接怎么設置的?
xu1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 156 點
下載積分: 514 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-05-16
最后登錄: 2017-11-24
查看xu1985的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-10-26 10:47
還沒注意到呢,上傳顯示232,通信說明是422
watter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 675 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2022-01-19
查看watter的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-10-27 20:59
圖片:
GX work2 就是這樣設置的,我是創建一個計算機的虛擬COM7,然后將它通過TCP網站協議映射到串口服務器的,再通過串口服務器轉成422的接口跟PLC通信的。其實就是只是中間將數據轉成用網線,兩端都是用原來的通信方式的
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-12-20
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-10-28 09:33
我理解232轉422或首先不是協議,只是電氣接口標準,在通訊中屬于物理層,他們之間的轉換是通過硬件來實現的
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-10-29 15:44
編程軟件顯示的232只是相當于串口的意思,你是選擇串口與plc連接或是選擇Usb與plc連接。232,422,485都是串口,只是電氣物理特性不一樣,通訊協議是一樣的。232,422可全雙工通訊,485只能半雙工通訊。串口服務器一般有多種模式,電氣特性也有232或422或485,這只是接線不同而已,設置的422可能是表示你串口服務器選擇了422的接頭。FXplc用sc-09肯定是要接串口服務器232接頭,對應參數設置也是要選232。除非你自己焊一條422的通訊線才接到422的接頭對應參數要選422。不管是哪種跟編程軟件這邊的232是扯不上關系的。只能是串口服務器運行模式不對。運行模式和參數232、422選擇是兩回事。運行模式有服務器模式,轉換模式等等,這種場合應該是選服務器模式
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
千樺飛翎
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 922 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2023-09-08
查看千樺飛翎的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-10-30 11:25
這個問題重來
watter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 675 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2022-01-19
查看watter的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-11-06 10:51
引用
引用第16樓戇獅于2017-10-29 15:44發表的  :
如果只是電氣物理特性不一樣,通訊協議是一樣的話,為什么我用網絡助手通過用串口服務器指定的虛擬串口跟PLC的編程口通過命令可以通信。而用GX WORK2 卻不能用這個虛擬串口跟PLC通信呢?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产毛片一区二区| 黄色短视频在线观看| 91av视频在线观看| 五级黄色片| 亚洲成综合| 免费又爽又黄的禁片1000部| 国产乱视频在线观看播放| 黄色影院免费| www久草| 国产亚洲人成网站在线观看 | 欧美69视频在线| 久久久久国产成人精品| 中国黄色a| 在线视频一区二区三区| 免费观看一级成人毛片| 国外成人在线视频| 国产成年女人免费视频播放a| 美国免费三片在线观看| 最近手机中文在线视频| japanxxxx日本中文字幕| 国产乱淫a∨片免费视频| 九九综合视频| 香蕉视频大全| 亚洲欧美综合| 综合九九| 1024亚洲精品国产| 91高清视频在线观看| 一级亚洲| 一级女性黄色生活片免费的| 亚洲一区二区免费| 亚洲精品日韩专区silk| 成年男人永久免费看片| 两个人做人爱视频免费| 免费播放成人生活片| 免费播放黄色| 欧美一级毛片做受| 国产精品免费播放| 国产精品主播| 国产黄色福利| 国产在线h视频| 国产一级片免费视频|