99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

十字路口d
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 100 點
下載積分: 683 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-04-20
最后登錄: 2017-08-31
查看十字路口d的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-14 13:38
圖片:
圖片:
圖片:
就是先讓Z軸走到極限然后往反方向走幾個脈沖,求高人指導,我這樣怎么不可以呢?
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-14 13:43
回原點方式要設置好才可以
十字路口d
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 100 點
下載積分: 683 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-04-20
最后登錄: 2017-08-31
查看十字路口d的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-14 13:50
但是我的Z軸沒有原點信號,只有正負極限信號
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2025-01-03
查看kiwso的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-15 10:00
那就自己定義原點咯
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-15 15:16
可以實現的,你可以試試這樣做:
假設正向使能信號為w1.00,反向使能信號為w2.00,先使能 LD w1.00驅動連續型sped #02 #0010  #500輸出(不帶@的SPED叫連續型),驅動電機正向運動。注意你第一句用得@sped這是脈沖型輸出,這個有可能你給的脈沖不夠走不到極限位置。

當感應到正極限1.02后,中止輸出,指令為LD 1.02      LD W1.00     輸出@INI #2 #0003  0。這里的LD W1.00意思是在極限位置中禁止正向脈沖但不禁止反向脈沖。

然后你在加個LD 1.02    SET W2.00.并且RSET W1.00,從正極限開始反向運動。

再來一句LD W2.00.    然后驅動@SPED #2 #0000 #200.這里要用脈沖型指令,實現精確定位。

最后用 LD A326.03    后面跟一個@INI #2  #0002  0   這樣一來當前位置就被定義為原點了。(A326.03是CP1H的脈沖輸出2的脈沖輸出停止標記,請根據你的PLC型號查找相應的地址標志)
裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-01-03
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-05-16 18:35
這樣之后還可以用絕對定位指令嗎?求解
引用
引用第4樓xyzenter于2017-05-15 15:16發表的  :
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-01-03
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-05-17 08:03
4樓做法回原點完成只能做相對運轉,如要做絕對運轉還要執行@ INI #2 #0002  D0
#2 為脈波輸出通道#0002為改變PV值 D0 賦於現在值
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-05-17 09:31
D0=#0000       D1=#0000       定義了原點@INI #2 #0002  D0                 之后就可以用絕對值定位了。
chenjun8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 214 點
下載積分: 663 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2013-02-27
最后登錄: 2024-12-06
查看chenjun8612的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-07 09:27
@INI #2 #0002  D0
@INI #2  #0002  0
這條指令不能直接賦值“0”嗎,4樓和6樓的能指點一下嗎?為什么走絕對值要D0
時時勤拂拭,莫使惹塵埃!
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-07-12 13:20
@INI  #2  #0002  D0  →其中的D0這個位置不能直接是常數,可以這樣寫(#0→ D0,     @INI   #2  #0002  D0  含義是變更當前值為0)
          

@INI   #2  #0003  0   →此時因為#0003含義為停止,所以后面可以寫0或其他(注意此時0并不是常數)
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-07-12 13:40
圖片:
圖片:
圖片:
參照4樓兄弟的指點,請參考

主站蜘蛛池模板: 欧美二区在线观看| 久久午夜精品| 成人在线免费视频观看| 国产99视频在线| 国产精品美脚玉足在线| 12306播播影院午夜片在线观看| 久久www免费人成高清| 十六以下岁女子毛片免费| 亚洲综合精品香蕉久久网97| 干成人| 日本特黄绿像大片免费看| 在线观看免费黄网站| 免费欧美在线视频| 国产一级视频播放| 国产高清免费在线| 特级黄色毛片| 做爰全过程免费的视69频| 国产成人香蕉久久久久| 精品国产污污免费网站| 免费看在线偷拍视频| 台湾永久内衣秀130部vk| 亚洲欧美日韩中文综合v日本| aaa成人| 一级不卡毛片免费| 久久婷婷五色综合夜啪| 日本二本三本二区| 日韩美女视频一区| 日韩高清性爽一级毛片免费| 亚洲免费毛片| 亚洲国产中文字幕| 亚洲制服丝袜第一页| 亚洲精品免费在线观看| 成人国产视频在线观看| 自拍网在线| 成人免费视频国产| 成人深夜福利在线播放不卡| 色婷婷在线播放| 伊人久久综合网站| 伊人看片| 亚洲精品在线视频| 亚洲国产一区二区三区四区五区 |