真本事
級別: 略有小成
![]() |
第一次做MODBUS通訊 請問在用西門子提供的MODBUS通訊庫同變頻器通訊時,在給從站填寫首個通訊地址時出現了通訊地址為16進制的5位數,如同森蘭變頻器通訊時,它通訊指令變量表中主控制字為3200(H) 在把它變換成MODBUS認識的地址為64C8A(H)共5位數 ,請問這正確嗎 在西門子MODBUS通訊庫中,填寫5位數的首個通訊地址可以嗎,我查資料都只看見是4位數的通訊地址 3200(H) 12800(K) 40001 412810 64C8A(H) |
---|---|
|
sosyou
級別: 探索解密
![]() |
3200H h 是16進制不用轉換 32 00 12800K K是十進制要轉換 40001 是指0 只要是40000多的都要減40001 就是PLC的地址 40000多是觸摸屏用的多 |
---|---|
|
真本事
級別: 略有小成
![]() |
現在網上可以看見有人之前貼出了同臺達變頻器通訊的例子 如通過MODBUS標準庫和臺達變頻器通訊時 參數:對驅動器命令2000H 進行寫入相應的數值 在MODBUS通訊庫里填寫的首個通訊地址為16#BC41 而不是2000H的 2000H轉變成MODBUS認識的地址為 2000(H) 8192(K) 40001 48193(K) BC41 (H) 所以在首個通訊地址中填入 48139 或者BC41是都可以通訊成功的 |
---|---|
|