級別: 探索解密
|
第一個的第一通道是: TO K0 K17 H0 K1 TO K0 K17 H2 K1 FROM K0 K0 K2M100 K2 MOV K4M100 D100 那第二個FX2N-2AD的第一通道是: TO K1 K17 H0 K1 TO K1 K17 H2 K1 FROM K1 K0 K2M100 K2 MOV K4M100 D100 輸入到PLC里讀不到輸入數據,哪里不對呢? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
M100和D100改成M150 D150 后試試 |
|
---|---|---|
|
楠竹888
級別: 探索解密
|
目前在編程調試,就編了第一個模塊的輸入程序,如一樓的第一個程序,試了,有信號輸入,監控也有數字0-2000變化。證明這個輸入程序是對的。 再把第二個模塊的輸入接上,程序就改成第二個模塊的程序了,如第一樓的第二個程序,有信號輸入監控數字沒有。證明第二個模塊輸入程序只修改K0改K1不行。 只把輸入程序的前面K0 改成K1對不對,用第二個模塊輸入還要改什么嗎? M 和D 改不改都沒關系吧,只是單獨調試每個模塊的單獨程序。 |
---|---|
|
batwin
級別: 探索解密
|
2AD模塊請把程序更改為如下,刷新速度為1秒鐘,速度慢的話可以更改為別的觸發點。 第一個的第一通道是: LD M8013 TO K0 K17 H0 K1 TO K0 K17 H2 K1 FROM K0 K0 K2M100 K2 MOV K4M100 D100 第一個的第二通道是: LDI M8013 TO K0 K17 H1 K1 TO K0 K17 H3 K1 FROM K0 K0 K2M100 K2 MOV K4M100 D101 那第二個FX2N-2AD的第一通道是: LD M8013 TO K1 K17 H0 K1 TO K1 K17 H2 K1 FROM K1 K0 K2M120 K2 MOV K4M120 D102 [ 此帖被batwin在2016-12-12 11:35重新編輯 ] |
---|---|
|