99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-13 10:43
有溫度控制方面的朋友給點意見。
PLC控制多臺變頻風扇散熱,控制的時候該怎么控制?

1:根據溫度變化調整啟動風扇臺數,在溫度變化小的時候通過調節頻率穩定。
   啟動一臺風扇--調頻--頻率達到最高(溫度依然高)--啟動下一臺風扇-調頻--頻率達到最高(溫度依然高)---啟動下一臺
如果溫度低了就關一臺。

2:風扇全部開啟,通過頻率來調整。

3:混合式,混合式大概就是當整體頻率升到一定值時加一臺風扇啟動,當整體頻率降到某一值時停一臺風扇。

哪種方法從節能和控制邏輯更符合溫控系統,或者有別的更成熟的方案,希望有經驗的朋友給點建議
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-29
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-13 12:42
這個和水壓恒壓控制基本相同,省錢的話一臺變頻器的就可以,其它采用工頻控制。
按照溫度來投入,先投入變頻的,從低頻慢慢上升,設定時間內沒降溫,啟動第二臺工頻,其它類似。
同時記錄每一臺風扇的使用時間,停機時先停止使用時間長的風扇,開啟時先開啟使用時間短的風扇。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-13 13:01
不知道你用到多少臺風扇,只需要一只變頻器就可了,到工頻的時候用接觸器自動切換成工頻運行,我以前想幫以客戶改造冷卻塔上風扇的控制,后來用戶不投資,就沒有測試。我們可以交流一下的。
l61040
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 594 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-08-07
最后登錄: 2016-09-13
查看l61040的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-13 15:47
很簡單啊,
l61040
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 594 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-08-07
最后登錄: 2016-09-13
查看l61040的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-13 15:48
看看恒壓供水的那套,
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6567 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-12-29
查看dwx123456的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-13 15:55
要用什么方案需要根據實際的情況,比如說環境的面積多大,還有溫度的精度要求等等
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-13 15:55
引用
引用第1樓tingfenghu于2016-09-13 12:42發表的  :
這個和水壓恒壓控制基本相同,省錢的話一臺變頻器的就可以,其它采用工頻控制。
按照溫度來投入,先投入變頻的,從低頻慢慢上升,設定時間內沒降溫,啟動第二臺工頻,其它類似。
同時記錄每一臺風扇的使用時間,停機時先停止使用時間長的風扇,開啟時先開啟使用時間短的風扇。

現在不是一臺變頻,是全部都是變頻的。
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-09-13 15:57
引用
引用第2樓多晶鑄錠于2016-09-13 13:01發表的  :
不知道你用到多少臺風扇,只需要一只變頻器就可了,到工頻的時候用接觸器自動切換成工頻運行,我以前想幫以客戶改造冷卻塔上風扇的控制,后來用戶不投資,就沒有測試。我們可以交流一下的。

多臺風扇同時都用變頻,客戶要求全變頻。
holinsun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 4577 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2024-08-14
查看holinsun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-09-13 16:00
我廠有個散熱水塔,我用一個電流輸出溫控器,控制一個電流輸入的變頻器,溫度可以在正負零點一度左右。
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-09-15 15:44
引用
引用第8樓akang8612于2016-09-13 15:57發表的  :

多臺風扇同時都用變頻,客戶要求全變頻。

沒有必要,除非你錢多是土豪
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-24
查看sun3751的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-09-16 18:26
參照恒壓供水的方式
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-

主站蜘蛛池模板: 日韩a毛片| 国产精品视频26uuu| 久久综合一本| 欧美高清一区二区三区欧美| 三级毛片基地| 人妖videos人妖xxxx| 日韩精品久久久久久久电影99爱| 午夜性激福利免费观看| 国产综合精品日本亚洲777| 高清在线一区二区| 黄色一级大片网站| 黄毛片在线观看| 真人肉体一级毛片| 制服丝袜自拍偷拍| 国产精品毛片在线更新| 国产黄网在线观看| 国产成人 免费观看| 国产日产亚洲欧美综合另类| 国产一区二区三区高清视频| 国内在线亚洲精品第一线| 国产91原创| 欧美一级高清片免费一级| 免费黄色在线| 成年在线观看视频免费看| 在线免费黄| 亚洲国产精品自产在线播放| 亚洲午夜网站| 日韩大片免费看| 九九99香蕉在线视频网站| julia中文字幕久久亚洲| 91午夜影院| 亚洲欧美日本欧美在线播放污| 性亚洲| 在线观看精品91老司机| 亚洲欧美日韩中文字幕网址 | 国产高清在线观看| 99综合网| 特及毛片| 国产成人深夜福利短视频99| 欧美桃色视频| 全黄一级裸片视频免费|