柜子采用的是國產的仿威圖的柜子,沒有裝空調,柜子大小是1600×800×550。里面裝有兩個7.5KW的變頻器。10幾個2510,0910的小接觸器,20個中間繼電器,一個開關電源,一個PLC,一個變壓器。中間繼電器是24V的,開關電源負載是20個中繼電器和觸摸屏。開關電源是350W的。昨天現場的打電話說開關電源燒了。電工師傅說柜子內溫度比較高,可能有50度,室外溫度35度。風扇當時在柜子的右上側面裝了一個,有沒有可能是溫度高了之后,造成開關電源損壞的? |
---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
|
在機柜的下面有沒有對流的格柵,如果有還不行就要裝進氣風扇。還不行在側面加空調了。 |
|
---|---|---|
|
cyh1986
級別: 家園常客
|
原來柜子做的時候,有兩個百葉窗的,右側上,左側下,當時裝的時候只裝了一個右側上。左側下沒裝。。。。 |
---|---|
|
工控勤哥
級別: 工控俠客
|
這么多的發熱元件,一個風扇,太少!變壓器發熱特嚴重。開關電源的功率夠嗎?什么牌子的?這么容易就燒了! |
---|---|
|
ssj1508
級別: 略有小成
|
50度還沒達到燒的條件,可能電源自身質量有問題,變頻器也是類似電源的電子器件 不過可以考慮加大通風散熱處理 |
---|---|
|
601588
級別: 略有小成
|
貌似開關電源負載太重,可加裝一個減輕負載,調整一下元件布局,開關電源盡量安裝在機柜上方,加上左側百頁窗,保持空氣對流暢通,風扇可靠運轉 |
---|---|
|
sss6491
級別: 略有小成
|
開關電源質量欠佳,要是溫度高的話變頻器早就報警了! |
---|---|
|