一臺松下A5伺服400W電機配1:5的減速器,減速器直接通過齒輪帶動軸,機器已正常運行半年 時間,近來出現運行后停止時偶爾有電機激烈震動的現象,更換另一驅動器后正常。 是否此驅動器有故障或是參數需要從新調整? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
這種情況可以嘗試調整一下那臺驅動器的參數。 |
|
---|---|---|
|
南京弘恩
松下工控產品一級代理商,請加我QQ:3216852589
級別: 探索解密
|
是不是驅動器的增益設置過高啊,你調調增益看看 |
---|---|
|