樓主  發表于: 2015-10-27 12:43
現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎??
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 13:10
你硬件設備就這樣沒有辦法只能這樣,接一組AC220V單相控制用,另一三相AC220V作為伺服器使用啦。除非你選用伺服器為AC220V單相入線的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(任一飛) 對呀
    ycllzl1314
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 901 分
    在線時間: 328(小時)
    注冊時間: 2013-12-10
    最后登錄: 2024-12-28
    查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-10-27 13:47
    主回路三相380V,接變壓器變三相220V
    jojoscau
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2015-09-28
    最后登錄: 2017-11-01
    查看jojoscau的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-10-27 15:20
    弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(靜芳) 為什么不能?難道你接了 ..
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-10-27 15:40
    頻率合適就可以使用。。。

    如果你三相220V的頻率和你的伺服驅動、plc、開關電源匹配,你可以接3相220V +地線共4線到你的控制箱就可以了。。。
    wzhsjx
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 16 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 597 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2012-09-06
    最后登錄: 2017-05-06
    查看wzhsjx的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-10-27 15:43
    你這個不是很簡單吧  直接弄個220入220出的變壓器就可以了吧
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1281 個
    工控威望: 6112 點
    下載積分: 52968 分
    在線時間: 1125(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2025-01-17
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-10-27 16:26
    引用
    引用第3樓jojoscau于2015-10-27 15:20發表的  :
    弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊

    可以。
    wuzhishou
    wuzhishou
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 221 個
    工控威望: 2461 點
    下載積分: 1122 分
    在線時間: 420(小時)
    注冊時間: 2013-08-06
    最后登錄: 2025-01-16
    查看wuzhishou的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-10-27 16:46
    3相220V的伺服電機好像可以接2相220V的電源也能夠用
       類是你這變壓器我也用過,我也就是三相380V輸入給變壓器在接回給伺服驅動器用
    parasanna
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 478 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2013-12-08
    最后登錄: 2018-07-26
    查看parasanna的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-10-27 17:34
    還是用變壓器方便安全點。
    prince188
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 296 個
    工控威望: 8255 點
    下載積分: 16949 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2007-12-13
    最后登錄: 2024-08-09
    查看prince188的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-10-27 18:14
    弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊


    回復:可以的,如果設備多最好分開在不同相接線以達到各相平衡。
    建小櫧
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 93 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2015-10-26
    最后登錄: 2016-06-23
    查看建小櫧的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-10-27 18:36
    一根三相380V的電源線,引出一根火線和一根零線組成220V給PLC和開關電源用,三相380V接變壓器變三相220V給伺服用就好啦
    stackdog
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 472 個
    工控威望: 8656 點
    下載積分: 7841 分
    在線時間: 456(小時)
    注冊時間: 2015-10-01
    最后登錄: 2024-12-29
    查看stackdog的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-10-27 20:28
    你選三相220的驅動器,是因為電機功率大吧?
    樓主留言:
    是的,電機功率5.5KW啊
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 欧美三级短视频| 激情五月婷婷| 在线视频一区二区日韩国产| 特黄特色大片免费| 九九九国产在线| 亚洲午夜电影一区二区三区| 中文欧美日韩| 欧美一级毛片美99毛片| 美国免费黄色片| 国产精品情侣久久婷婷文字| 亚洲国产精品热久久2022| 久久全国免费久久青青小草| 色女网| 国产成人激烈叫床视频| 97久久天天综合色天天综合色hd| 青青草这里只有精品| 91摄影师与白嫩模特观看| 日韩美女毛片| 成年大片免费高清在线观看| 国产在线观看一区| 黄色免费三级| 国产女精品| 欧美性色xo影院69| 在线观看福利视频在线观看| 日本aaa级片| 在线视频观看你懂的我的| 免费的黄色网址| 国产在线观看91| 国产高清在线精品| 黄色a级毛片| 高清影院|精品秒播3| 久久精品嫩草影院免费看| 亚洲+国产+图片| 6080yy午夜不卡一二三区| 久久国产精品99精品国产| 日本黄色绿像| 亚洲精品一区二区不卡| 欧美一区二区在线视频| 欧美日韩一二区| 免费摸碰碰视频在线观看| 国产目拍亚洲精品一区二区三区 |