ocz822
級別: 略有小成
|
差分編碼器連接三菱FX1N的PLC,編碼器有A,A- B,B-四條線請問應該如何接啊,第一次接差分編碼器這個線。應該是A B接到X0 X1,,,還是A- B-接到X0 X1 |
---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
|
AB接x0x1,-A-B接電源負極或者0v。實際上,這樣不是差分的用法,只是雙相編碼器用法 |
---|---|
|
ocz822
級別: 略有小成
|
謝謝你的指點。 |
---|---|
|
ocz822
級別: 略有小成
|
你好這樣我應用什么轉換啊 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
不支持差分編碼器,差分抗干擾比較好。 |
|
---|---|---|
|
wycxks
級別: 略有小成
|
FX1N不支持差分編碼器,好像3u加擴展模塊才能接差分編碼器 樓主留言:好的謝謝 |
---|---|
|