急流勇進1
級別: 略有小成
|
有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝! |
---|---|
|
譚建紅
級別: 探索解密
|
本來變壓器就只能運行百分之八十不能滿負荷;而且你的電機啟動電流比變壓器大多了 |
---|---|
|
fubin739
級別: 家園常客
|
要看你空開是多大? 不過因為同時啟動導致電流過大導致跳閘的可能性比較大。 盡量讓空壓機不要同時啟動,可以增加一些互鎖。 |
---|---|
|
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
|
空壓機間隔15秒順序啟動,同時啟動沖擊電流太大。 |
---|---|
|
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒
|
高壓側容量400KVA,電壓10KV電流是約23A。變壓器總功率是320KW,總負載電流是約577A。你空壓機設備總功率是157.5KW,就是總的一起使用滿載電流是約284A,按你電機1臺75HP電機啟動電流瞬間大概是有500-700A之間,所以你總設備瞬間啟動的時候電流大,高壓開關是有可能過載電流跳脫,(可以參考看看高壓跳脫時限設定值)。按目前情況你設備啟動時,間隔時間啟動。 [ 此帖被忍緣善在2015-10-21 12:20重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ljy5602
級別: 工控俠客
|
跳不跳應該和用氣量也有一定的關系,改用互鎖電路可能會引起供氣壓力不穩定。最優方案:1、變壓器增容 2、把60P的空壓機接別的變壓器上 |
---|---|
|
今生無緣
級別: 略有小成
|
可能是頻繁啟動或幾臺設備發生同時啟動導致高壓脫扣;在不投入設備的情況下來滿足生產,可考慮分別整定幾臺空壓機的加載、卸載曲線特性;如果空壓機是并網的可考慮把幾臺空壓機△值設成續力型式;有很多空壓機可設不停機模式和緩加載特性; 具體要根據空壓機型號.功能特性有針對的設置。 |
---|---|
|
急流勇進1
級別: 略有小成
|
謝謝各位!我有想過把一臺75P的空壓機從新分配到一臺315KVA的變壓器上去,如果改成變頻啟動,PLC控制恒壓系統,有那位朋友有改過嗎?分享一下經驗唄! [ 此帖被急流勇進1在2015-10-21 21:33重新編輯 ] |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
螺旋式空壓機還是往復式的, 有些變頻器廠有做好的機箱出售 |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
這電流完全在變壓器范圍內;再大一點也完全沒有問題;一般變壓器滿負荷運行的非常多;你只要把高壓的綜合保護器延時的時間整定長一點就可以了; |
---|---|
|