曹石松
級別: 探索解密
|
請教下,40的plc輸出8個氣缸(14個磁性開關輸入,8個接近開關)和一個觸摸屏,需要保護的話要多大的空開和接觸器?選這個主要看什么標志 |
|
---|---|---|
|
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
|
要根據PLC的最大耗電量選PLC的電源的斷路器,在這里一般不要求加接觸器。注意如果是直流電源注意要選直流斷路器。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
曹石松
級別: 探索解密
|
只需要根據plc的最大電流就可以了嗎?plc上面接什么的不需要管它?那接觸器在什么情況下要接 |
|
---|---|---|
|
fangzhihua
級別: 工控俠客
|
根據所接負載情況和PLC輸出模塊的種類確定是否需用交流接觸器。PLC輸出是毫安級,若外接負載功率大,一般輸出會通過中間繼電器或者通過中間繼電器控制交流接觸器再控制負載。 |
---|---|
|