wazhy1985
級別: 探索解密
|
[attachment=139468] [attachment=139469] 我打算在我的設備上安裝個再生制動選件MR-RB032,我的三菱伺服器是MR-J2S-40A,我把圖片發上來,告訴我線如何接,謝了各位! |
---|---|
|
wazhy1985
級別: 探索解密
|
我打開伺服器看到伺服器內置制動電阻是連接C和D兩根線,我將外置再生制動選件的P和C與C和D連接報警AL30(制動單元異常)我以為線接反了,重接,還是報,這又是怎么回事啊? |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
記得好象還有個參數要改一下....用外部放電電阻時.... |
---|---|
|
wazhy1985
級別: 探索解密
|
哪個參數啊?幫我想想吧,如果用外置電阻的話,內置的用不用拔掉? |
---|---|
|
black_horse2
級別: 略有小成
|
出廠時P-D之間是短接的。 使用再生制動選件時,必須去除P-D之間的接線,在P-C之間接再生制動選件 |
|
---|---|---|
|
victor_zwf
級別: 略有小成
|
0號參數改為0400 樓主留言:真誠感謝!我用的再生制動型號是MR-RB032,不是MR-RB32,說明書上是0號參數改為0200 |
---|---|
|