q854299
級別: 探索解密
|
PLC都已經Stop了,但是伺服電機自己就轉了起來,一會轉一會不轉,一會又轉,會是什么原因啊,編碼器的線直接買回來的,CN1的線是用雙絞屏蔽線,會是干擾的原因,求解 |
---|---|
|
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
|
什么牌子電機 樓主留言:現在是我把脈沖線拆了就不會了,什么原因。繘]遇到過 |
---|---|
|
fjxmzyc
級別: 探索解密
|
伺服電機在沒有通電的情況下是轉不動的。要讓伺服電機轉動,就是一要有脈沖信號,沒有脈沖是轉不動。轉動了就說明有脈沖信號,這個是很好理解的。另外,你看看PLC的脈沖輸出有沒有亮;蛘咧苯覲LC斷電,電機還會轉嗎? 樓主留言:弄好了,把CN1的外接電源接到PLC上就好了 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
什么牌子的伺服?要是三菱的看看PA13的百位數改成2. 樓主留言:這樣沒有 |
|
---|---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
當脈沖信號負極沒有接0V時就會這樣,通常是PLC COM和0V 開關電源0V 沒有接在一起,就會出現這種情況! |
|
---|---|---|
|