PLC的特殊模塊是將熱電阻的模擬量轉化為數字量輸入到CPU里,那么變送器也是講熱電阻測得的信號,變成相應的電流量,兩者有區別么??還是變送器要加在PLC溫度模塊中間?
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 11:28
是的,變送器的作用是是把傳感器檢測到的溫度、壓力等模擬量轉換成0-10V或者4-20MA等PLC模塊能識別的數字量
238132
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 343 點
下載積分: 85278 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2013-09-26
最后登錄: 2025-02-28
查看238132的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-15 13:30
不完全相同;變送器的作用是是把傳感器檢測到的溫度、壓力等模擬量轉換成0-10V或者4-20MA等電信號,供儀器儀表顯示,控制用,也可供PLC模擬量模塊采集;PLC的特殊模塊是檢測熱電阻的物理量,轉換為數字輸入到CPU里進行處理。
樓主留言:
大俠知道PID控制么。其實我就想知道,我在設計一個鍋爐溫度控制系統。我選了三菱的FX2N-16MR-001的一款PLC,因為PID在這PLC內部是有的,所以我不知道是需要把他內部的PID控制算法寫出來自己設置,還是我連接好PLC以及他的溫度模塊,并編號程序,他有自動設置?
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-16 11:15
有自帶PID的溫控表,PLC做反而麻煩
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-16 11:22
本質區別,變送器其實就是信號放大器,將很微弱的信號放大到接收設備能接受的信號,plc模塊一般叫模數或者數模轉換模塊,因為CPU只能識別數字信號。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1203 個
工控威望: 1747 點
下載積分: 7573 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-04-08
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-16 18:00
PLC不是萬能的
吉圓電氣 QQ751673698
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-16 18:27
溫度變送器把測得溫度變成0-10v或4-20ma,PLC把溫度變送器測得的0-10v或4-20ma轉換成0-8000等數字量,(前面舉例,僅針對PLC特殊模塊分辨率為0-8000的情況)
盧友詩
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 142 點
下載積分: 2145 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-08-07
最后登錄: 2023-01-29
查看盧友詩的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-25 14:44
溫度變送器將某一物理量轉換成標準電信號,溫度模塊則可將模擬信號進行處理并線性轉換成數字信號。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-04-01
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-27 15:22
        PLC的特殊模塊是將熱電阻的模擬量轉化為數字量輸入到CPU里,那么變送器也是講熱電阻測得的信號,變成相應的電流量,兩者有區別么??還是變送器要加在PLC溫度模塊中間?
    有區別,區別大呢
    有溫度模塊就用溫度模塊配傳感器(熱電阻或電偶),不需要加變送器。
zhanghao6789
一路上有你
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 10047 點
下載積分: 27866 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2025-02-01
查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-04-27 16:30
不一樣,變送器將信號轉換成標準電信號,PLC的溫度模塊是把測熱電阻轉換為數字輸入到CPU里進行處理。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品一区二区不卡 | 亚洲国产成人超福利久久精品 | 亚洲一区二区三区不卡视频 | 午夜国产大片免费观看 | 免费在线你懂的 | 黄色性一级片 | 国产一区在线播放 | 久久综合久美利坚合众国 | 国产色视频一区 | 欧美亚洲另类综合 | 欧亚精品一区二区三区 | 在线精品视频成人网 | 欧美国产亚洲一区二区三区 | 1717she精品国产真正免费 | 久久国产精品一国产精品 | 免费观看黄色一级视频 | 久久久国产高清 | 毛色毛片免费看 | 日韩字幕在线 | 国产三级做爰在线观看视频 | 国产特级毛片 | 国产在线精品一区二区高清不卡 | 制服丝袜中文在线 | 国产精品臀控福利在线观看 | 欧美精品v日韩精品v国产精品 | 欧美夜恋影院夜恋秀场 | 无码中文字幕日韩专区 | 午夜精品久久久久久久第一页 | 婷婷综合在线观看丁香 | 国产日本欧美亚洲精品视 | 亚洲精品不卡午夜精品 | 农村妇女野外牲交一级毛片 | 亚洲视频第二页 | 亚洲精品一区最新 | 色视频在线免费观看 | 国产一级做性视频 | 久久爱成人网 | 亚洲高清免费观看 | 免费一级a毛片 | 欧美黄色大片在线观看 | 久久久久久一级毛片免费野外 |