99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-14 16:34
廠里一臺PowerFlex700變頻器,0.75KW變頻器驅動一臺0.37KW的電機,運行到30HZ的時候總報故障,故障代碼F12,硬件過流。檢查電機對地絕緣500兆歐,相間絕緣500兆歐,三相繞組電阻19.5歐,電機一切正常,直接通入380V電源運轉也正常,接在變頻器上運行到30HZ的時候就報過流,實際電流才0.8A。把其他同型號的電機接到這個變頻器上卻正常運行。眼看就要生產了,死馬當作活馬醫吧。再次核對變頻器參數,功率,頻率,轉速,電流限制,超速限制,都沒問題。再次氣動還是要報故障。最后檢查了載波頻率是4KHZ,調到2KHZ,試運行要報故障。調到10KHZ,試運行正常了。查看了其他變頻器的載波頻率全都是4KHZ。原來這臺變頻器也是4KHZ運行的。

各位分析一下是什么原因呢?
自己的事情自己做.
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-14 18:16
什么參數都要與實際的使用情況相適應,具體要結合現場的。
llt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 113 點
下載積分: 5426 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2012-05-28
最后登錄: 2024-12-26
查看llt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-14 18:16
查一下電機的負載,電機是否匹配.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-14 18:22
引用
引用第2樓llt于2015-03-14 18:16發表的  :
查一下電機的負載,電機是否匹配.

電機是空轉的
自己的事情自己做.
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-14 18:22
找一個0.75KW的電機試一下就知道了。我遇到幾個牌子的變頻器必須和電機的功率匹配,否則就出現樓主的情況。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7562 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-27
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-14 23:09
載波頻率在該負載電機負載線路情況下漏電流偏大引起。改變任何一個就中。
吉圓電氣 QQ751673698
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-12-28
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-03-14 23:12
電動機電線絕緣測過沒有
QQ:235174304.VX:Deng235174304
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-03-15 05:03
載波頻率沒有這么大的影響,感覺怪怪的。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-03-15 05:52
可能與電機的固有參數有關系。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-03-15 18:53
引用
引用第8樓qlin于2015-03-15 05:52發表的  :
可能與電機的固有參數有關系。

原來一直運行這的東西
自己的事情自己做.
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-03-15 20:55
引用
引用樓主chenpingyg于2015-03-14 16:34發表的 變頻器調試經驗 :
電機特性劣化,損失過大 相間跟外殼絕緣不可能一樣  繞線電阻因
該也有問題 不可能這樣大(經驗談 ) 用直通電網 那電機三相電流多大有平均嗎?
電機會動不代表 特性是OK的
您一直強調沒問題前都是好的,那就是有問題才報警啦!PowerFlex700變頻器品質很好的

主站蜘蛛池模板: 国产精品福利视频一区二区三区| 免费黄色一级毛片| 美国一级特黄| jizzjizz日本护士| 久久精品三级| 日本中文字幕乱码免费| 综合7799亚洲伊人爱爱网| 三级大片在线观看| 日韩大片免费看| 亚洲欧美色综合一区二区在线| 免费看片aⅴ免费大片| 国产亚洲精品激情一区二区三区| 黄色一级毛片看一级毛片| 99在线国内精品自产拍 | 五月天婷婷激情网| 亚洲欧美中文字幕高清在线一| 男人影院在线观看| 欧美伊人久久久久久久久影院| 国产伦精品一区二区三区视频小说| 黄色一级片录像| 婷婷成人亚洲| 91久久夜色精品国产九色| 国产国产精品人在线视| 九九精品国产兔费观看久久| 明星换脸高清一区二区| 日本爽妇网| 日韩高清一区| 婷婷免费在线| 亚洲成人在线播放| 亚洲第一免费网站| 亚洲国产精品91| 亚洲国产精品a一区| 亚洲欧美色欧另类欧| 亚洲色图在线观看视频| 亚洲综合九九| 亚洲欧美一区二区三区另类| 一本一道波多野结衣一区二区| 最新国产精品好看的国产精品| 91探花| 91免费国产精品| 2021精品综合久久久久|