各位大哥大姐新年好

本人新手,來討教了。

現有fx2n-2ad模塊一個,壓力變送器一個4-20ma,本人想測量4分管內壓力,請問怎么做程序與實際值一樣,我現寫出程序與實際值不一樣。本人是參照手冊上面寫的,謝謝!
wengine
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 633 點
下載積分: 955 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-10-15
查看wengine的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-03 11:26
修改偏置值和增益值試試
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-03 11:40
按傳感器輸出4-20mA對應于傳感器的量程計算。
如傳感器量程為0-10帕,當plc該通道輸入為4000時,說明該管道上有10帕壓力。

主站蜘蛛池模板: 国产大秀视频一区二区三区| 国产亚洲一区二区精品张柏芝| 国产高清亚洲| 欧美日韩亚洲综合在线一区二区| 在线欧美精品国产综合五月 | 精品免费久久久久国产一区| 久久视频精品| 色老头xxxxbbbb视频| 777视频网| 一级毛片免费全部播放完整| 日韩手机看片福利精品| 亚洲精品一区二区久久| 免费一级特黄a| 欧美精品a毛片免费观看| 国产精品99久久久| 黄色九九| 婷婷色人阁| 99国产精品欧美久久久久久影院 | 综合久久久久综合体桃花网| 一级黄色激情片| 女人牲交一级毛片| 日韩福利视频一区| 亚洲在线国产| 亚洲国产最新在线一区二区| 成年黄网站免费大全毛片| 欧美一级毛片特黄黄| 欧美成人另类人妖| 国产一级特黄aaaa大片野外| 国产高清一级毛片在线不卡| 妹子草网| 性激烈的欧美三级高清视频| 黄色一级视频免费| 黄色看片网址| 韩国xxxxxxxx69| 韩国黄色一级| 黄色欧美一级片| 爱爱免费播放视频在线观看| 黄色黄色一级片| 美国一级黄色片| 视频二区精品中文字幕| 看黄在线观看|