設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現)

分析可能原因:  1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾

                              2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況

各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題
chenxiaochun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 283 點
下載積分: 514 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2025-01-16
查看chenxiaochun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-21 11:40
哪個牌子的PLC
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-21 11:47
引用
引用第1樓chenxiaochun于2015-01-21 11:40發表的  :
哪個牌子的PLC

PLC是松下的,FPX-C60T
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-21 11:52
肯定是干擾或者是絕緣不好,受潮等的原因。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-21 13:31
可能零線接觸不良。在零線斷開的情況下,不同母線之間形成回路。
ds2299ab
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 178 點
下載積分: 5462 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2012-09-14
最后登錄: 2024-09-13
查看ds2299ab的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-21 13:55
加個濾波器試試看。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-01-05
查看znz43的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-21 13:55
一直用松下,FPx也用過,從未有此問題,你的PLC不會是山寨仿制的吧?
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-21 21:34
引用
引用第3樓fom于2015-01-21 11:52發表的  :
肯定是干擾或者是絕緣不好,受潮等的原因。

我也認為干擾可能性較大,今天觀察了下,長時間停機后,出現次數較為平凡
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-01-21 21:36
引用
引用第4樓最近一天希望于2015-01-21 13:31發表的  :
可能零線接觸不良。在零線斷開的情況下,不同母線之間形成回路。

也有這個可能,今天觀察了一天,相同的設備兩臺,另一臺沒有這個情況,明天準備把電箱重新整理下
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-01-21 21:37
引用
引用第5樓ds2299ab于2015-01-21 13:55發表的  :
加個濾波器試試看。

有個三相濾波器,不過220V用電器未接入濾波電路,準備明天整理下電箱
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-01-21 21:39
引用
引用第6樓znz43于2015-01-21 13:55發表的  :
一直用松下,FPx也用過,從未有此問題,你的PLC不會是山寨仿制的吧?

賣PLC的供應商合作兩三年了,應該不會是山寨的吧
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2025-01-13
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-01-22 00:10
(不停開關電情況下,有時出現),估計是你兩次斷電間隔時間太短(斷電馬上又上電),斷電后,PLC內部電容還在有電,(以保證PLC程序動作在其它執行機構斷電后再斷),程序會繼續執行幾秒。在未放電完成過程中,你又上電了,造成程序在其它執行機構前先動作。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲an天堂an在线观看| japanese无码中文字幕| 日韩欧美一区二区三区在线视频| avav国产| 久久久久777777人人人视频| 亚洲国产精品线观看不卡| 欧美zzzz| 国产97视频在线观看| 国产精品爱啪在线线免费观看| 亚洲免费一| a一级黄色| 久久综合色婷婷| 高清一区二区亚洲欧美日韩| 久久久久久在线| 青青草91视频| 五月天婷色| 亚洲高清在线观看看片| 一区二区三区在线看| 99视频久久精品久久| 一级片aaaa| 九一在线完整视频免费观看| 女人被男人狂躁的视频免费| 日本高清www午色夜黄| 中国hd高清╳xxx| 外国毛片视频| 永久免费毛片在线播放| 亚洲成本人网亚洲视频大全| 在线a级| 成人一区专区在线观看| 好好的曰www视频在线观看| 欧美日韩在线播放| 欧美黄色大片免费| 九九99在线视频| 免费国产精成人品| 免费网站看片| 男女交性高清全过程无遮挡| 日本sese| 乱理最新乱理片中文| 尤物国产精品福利三区| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 19国产精品麻豆免费观看|