樓主  發表于: 2014-12-24 18:44
請教大家一個問題,今天公司的機器24V 直流電源出現了短路,
找了好久都沒準到短路的地方,請問大家如何利用萬用表判斷啊,一般短路
都是由于傳感器的線破損導致的,可就是無法準確判斷是哪個地方啊,謝謝大家了
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 18:54
24V短路,有時候燒不了保險,開關電源指示燈會閃爍;我一般是這樣判斷的,把負載一個一個斷開,再觀察開關電源,如果有些負載時串接的,起碼能確定是那一塊,再把那一塊的負載逐一排查,這樣應該能查的出
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-24 18:54
排除法
164040066
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 241 點
下載積分: 759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2020-02-29
查看164040066的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-24 20:29
機器帶的負載很多啊,還是想知道用萬用表怎么排查
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 341 點
下載積分: 28203 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-12-28
查看chou2003的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-24 20:34
負載逐一排查……
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64598 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-27
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-24 21:04
傳感器 電磁閥逐一排查
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-24 21:10
應該要用排除法,先拆掉一組,看看有沒有短路,如果沒有,再拆下一組,這樣一部分一部分地查,想直接用萬用表查出來是不行的。
老兵萬洪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 8430 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2014-12-07
最后登錄: 2015-05-23
查看老兵萬洪的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-24 22:22
一樓說得有道理,只有先確定是哪一部分負載的問題后,才能具體查出問題點。不這樣,那是在撞大運。
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-25 00:18
只能從上往下排除。你要是一個一個元器件檢測的話,天都要亮了,要檢測到什么時候去啊?萬一哪邊的電線短路而傳感器沒壞呢?!我就采用從上往下的排除法,半個小時找到了故障點。原來是操作工看見有兩根電線露在外面,擅自接上用透明膠帶包好了,氣得我直罵娘。不過這種故障挺考驗人的,新手都不知道如何著手。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-25 04:05
24v開關電源短路,好一點的有輸出短路保護,此時輸出電壓會很低,反復這樣嘗試對開關電源是不利的!且不宜發現故障點!應該在開關電源輸出端串一個24v燈泡(燈泡跟據電源功效來選擇,只要不是太離譜就行)如果燈泡很亮可能有短路,先排除較大功率負載,只到燈泡變暗或者完全不亮,這樣可以在線排查對開關電源是很安全的!
樓主留言:
能不能具體說下24v燈泡怎么加啊,串到哪里呢
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-12-25 04:52
      短路的24伏電壓降到十幾伏,電源指示燈有的會閃,有的綠燈燈光變弱,如果哪一條短路那根線很燙手,用手正常情況能快速摸出來,
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-12-25 09:31
這個我以前在碰到過,因為直流電源作為所以直流用電部件的COM,所以當然只能逐一排查,如果端子排有大量用到短接夾,就會呈幾何倍地降低排查時間,一直查到工控電腦內有塊IO板的IC上,更換IC就好了
學無止境
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 国产男女乱淫真视频全程播放| 亚洲毛片| 国产一区二区免费播放| 特黄色毛片| 国产成人精品美女在线| 免费vip影院| 婷婷综合在线| 在线色图| 一区二区三区免费视频 www| 日本国产一区| 午夜免费福利在线| 成人免费国产gav视频在线| 欧美成人r级在线播放| 国产伦精品一区二区三区女 | 国产精品国产午夜免费福利看 | 午夜精品久久久久| 综合啪啪| www欧美在线观看| 又大又爽又湿又紧a视频| 日本高清在线不卡| 亚洲一在线| 亚洲视频网站在线观看| 伊人久久大香线焦综合四虎| 欧美一级看片免费观看视频在线| 国产凹凸一区在线观看视频 | 国产精品天天影视久久综合网| 久久久免费视频播放| 欧美日韩亚洲国产一区二区三区 | 欧美精品v国产精品v| 日韩亚洲欧美综合| 婷婷在线视频| 无码中文字幕日韩专区| 亚洲国产综合专区在线播一一| 亚洲综合91社区精品福利| 91在线播放国产| 91视频久久| 8050午夜一级全黄毛片| 91在线免费看| 自拍亚洲欧美| 亚洲色图3p| 亚洲国产综合网|