我想通過讀取溫控器的測量值 然后通過數值比較來設定變頻器的運行頻率 本人小白 只了解單臺的變頻器通訊 不知道這個怎么搞  求大神解答!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 6111 點
下載積分: 52726 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-10 14:35
將溫控器輸出(例 4~20mA)  直接接到 變頻器 4~20mA 輸入
心如止水0813
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-10-15
最后登錄: 2014-11-30
查看心如止水0813的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-10 14:42
引用
引用第1樓john42tw于2014-11-10 14:35發表的  :
將溫控器輸出(例 4~20mA)  直接接到 變頻器 4~20mA 輸入

恩 我知道這樣做最簡單方便 我主要是想了解這個通訊過程的 而且領導還非要這樣
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 6111 點
下載積分: 52726 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-10 14:53
兩種方式 :
1.將溫控器輸出(例 4~20mA)  直接接到 變頻器 4~20mA 輸入
  另外將溫控器輸出接入PLC AD模組監看。
  由溫控器(PID)控制變頻器。

2.將溫控器輸出(例 4~20mA)直接接到 PLC AD模組
  將PLC DA模組輸出訊號接到 變頻器 4~20mA 輸入
  由PLC (PID)控制變頻器。

主站蜘蛛池模板: 日韩中文字幕电影在线观看| 成人国产精品视频| 99热只有精品一区二区| 欧美超高清xoxoxoxo| 亚洲精品一区二区三区四区手机版| 久久99精品一级毛片| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 免费网站看v片在线观看| 国产九九热视频| 激情综合网址| 国产亚洲精品久久久久久牛牛| 亚洲欧美日韩综合精品网| 一级视频在线免费观看| 亚洲欧美日韩视频一区| 国产一级特黄在线播放| 国产精品高清一区二区不卡| 国产成人午夜片在线观看| 天天色国产| www国产永久免费视频看看| 打美眉屁股v7.3| 欧美日韩一区二区在线观看| 国产极品视频| 黄色网址国产| 精品国产区| 成人午夜免费在线观看| 国产日韩欧美亚洲综合| 日韩成人高清| 色图综合网| 中文区永久区乱码六区| xvideos视频国产chinese| 久久大尺度| 久久久久国产成人精品| 日本高清在线一区| 在线一区观看| 国产一线视频在线观看高清 | 国产在线精品一区免费香蕉| 国产精品线在线精品| 国产精品短篇二区| 2021精品国夜夜天天拍拍| 国内精品久久影视免费| 三级久久|