yjtoai
級別: 探索解密
|
Step7 (300) 在線監控時提示: 在線:不能裝載所選擇的通訊程序;找不到文件。 查了幫助信息如下: 消息33:17088的幫助信息 糾正方法: 依次執行下列步驟,然后在每個步驟之后檢查是否仍然顯示該錯誤消息。 檢查程序"設置PG/PC接口"中的設置。 重新啟動Windows。 啟動程序"設置PG/PC接口";卸載,然后安裝模塊。 重新安裝提供模塊的通訊驅動程序的軟件包。 問:: 在不重裝系統的前提下,如何解決這個問題?? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
檢查是否是有什么軟件限制了西門子軟件的進程,或者是否是西門子進程被設置為了手動狀態。 還可以試著重新安裝西門子軟件看看。 |
|
---|---|---|
|
yjtoai
級別: 探索解密
|
西門子軟件我已重裝過好多遍了,還是存在這個問題。 我在連西門子200時,PC/PG接口是好用的。 求高手 指點一下。 |
---|---|
|