akang8612
級別: 略有小成
|
兩臺控制柜并排放,一臺控制3個90KW水泵,軟啟動。 另外一臺控制10來個小電機,300 PLC 。 3個軟啟動都有4-20MA 信號輸出(水泵的電流) PLC讀取后在屏里顯示,還有一些流量,壓力,的模擬量。 現在的問題是,運行中,電流,壓力,流量都正常 偶爾就會出現一個壓力和一個流量達到最大值,而且會維持這種狀態,出現這種情況的是隨機的,沒有找出規律性 這個壓力和流量在300 PLC 的同一個模塊上,兩個挨著。 [ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:16重新編輯 ] |
---|---|
|
prince188
級別: 網絡英雄
|
查線路和確認檢測元件有沒有故障。 |
---|---|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
|
加強屏蔽;強弱電分開;模塊終端加電容抗干擾試試看; |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
還有個方法你可以試試!在控制模擬電壓的線上加裝磁環!祝你好運! |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
一定是線路的問題 |
|
---|---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
正在通過監測程序檢查中,通過監測就是實際最大值,與外部輸入相同。 [ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:23重新編輯 ] |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
線路和元件不會有什么問題,干擾的可能最大,很麻煩啊!!! |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
模擬信號全部用的屏蔽線,不過接地和動力用的相同接地,模塊終端加電容怎么選擇型號? |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
能否提供詳細點,磁環怎么選用? 謝謝 |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
用的都是屏蔽線 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
磁環大小需要查看一下你那信號線的直徑,一般需要在磁環上繞個3圈以上,你就看看那個磁環能否穿過該線就OK!!!其他沒什么要求!祝你好運!! |
|
---|---|---|
|