有一臺15KW的交流伺服電機(220v)。沒有驅動,能否想普通的三相電機一樣直接接電啟動?
當動力用,其他沒有什么要求。 自己曾上電試過,是星三角啟動,不過電流太大。
自己沒拿伺服電機做過,不知道會有什么問題。
有哪位大神試過?這種方法可行么?
不行的話可有解決方案?
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-01-16
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-24 15:49
試試臺達c2000變頻器,據說可驅動伺服馬達!
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-24 19:36
拿個安川A1000,或l1000可用。
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1559 個
工控威望: 1624 點
下載積分: 114219 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-16
查看luo76的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-25 09:40
不行的,電壓不同就會冒煙
double
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 114 點
下載積分: 578 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2019-07-30
查看double的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-25 13:57
先搞清楚交流伺服電機是異步的還是同步的。
同步的電機不用驅動肯定不可以直接通工頻電源。因為交流伺服同步電機自身結構決定,轉子是永磁的,定子是線圈,控制上驅動器需要通過傳感器(編碼器或旋轉變壓器等)獲知轉子當前相位將交流電轉化成直流控制方式,才能讓電機正常旋轉。
從你的描述來看這個電機應該是交流異步主軸電機。而且你的應用場合不苛刻,可以考慮上個變頻器。
double
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 114 點
下載積分: 578 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2019-07-30
查看double的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-25 14:07
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2025-01-17
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-25 15:06
還可以這樣,受教了
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-25 16:47
引用
引用第5樓double于2014-03-25 14:07發表的  :
15KW的變頻器價格較貴,這個主軸伺服電機也是客戶提供的一個舊電機。關鍵假如我換了變頻器,能帶把伺服帶起來么,不清楚會不會燒變頻啊。
如果我加大線徑會有問題么?

主站蜘蛛池模板: 性美国xxxxx免费| 艾小青亚洲专区在线播放| 亚洲精品aⅴ中文字幕乱码| 九九黄色| 日本黄色高清网站| 欧美黑人双插| 精品一久久香蕉国产线看观看下 | 曰曰啪天天拍视频在线| 网红思瑞一区二区三区| 国产精品嫩草影院在线播放| 国语毛片| 久久亚洲精品视频| 色老头福利视频在线观看| 久久精品无码一区二区三区| 亚洲国产综合视频| 成人在线免费视频| 免费一级毛片无毒不卡| 欧美激情视频一级视频一级毛片| 国产美女一区二区| sese视频在线观看| 国产精品久久国产三级国电话系列| 久久青草91线频免费观看| 欧美三区在线观看| 182tv成人午夜在线观看| 一级毛片在线看| 中国第一毛片| 亚洲日b| 国内一级片| 国产一区视频在线免费观看| 国产入口在线观看| 精品国模一区二区三区| 羞羞答答免费人成黄页在线观看国产| 久久va| 中文字幕亚洲精品| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区| 欧美性色黄大片www| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 欧美日韩免费在线视频| 日韩高清色www蜜桃tv| 69成人免费视频| 久久99视频精品|