99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

tcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 275 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2021-06-09
查看tcw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-08 10:15
請教各位高手!
我現在有一套S7-300PLC(CPU315-2 DP)在使用時,偶爾會出現“因I/O管理導致STOP模式”時間不定,更換PLC模塊和CPU還是會出現同樣的錯誤,導致PLC出錯停止,是什么地方引起這樣的錯誤,同樣的配置在另外的地方沒有出現。希望指點?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-08 22:15
有兩種可能產生了PLC停機: 1. I/O出現了故障,比如輸入或輸出出現了短路。調用OB82可使PLC故障后不停機。 2. I/O模塊出現了拆卸現象,可調用OB83可使PLC故障后不停機
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5225 個
工控威望: 7449 點
下載積分: 159335 分
在線時間: 3181(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-08 22:55
這條故障的詳細信息是什么?
tcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 275 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2021-06-09
查看tcw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-11 16:57
引用
引用第1樓liuhuaxing于2014-03-08 22:15發表的  :
有兩種可能產生了PLC停機: 1. I/O出現了故障,比如輸入或輸出出現了短路。調用OB82可使PLC故障后不停機。 2. I/O模塊出現了拆卸現象,可調用OB83可使PLC故障后不停機

調用OB82,是在程序中直接建OB82,需要編寫程序嗎?請指導,謝謝!
zlm19861113
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1569 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-11-01
最后登錄: 2020-05-16
查看zlm19861113的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-12 15:31
不用編寫程序,直接創建即可
lovejiedyy
未來誰能把握··
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 234 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2023-07-01
查看lovejiedyy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-12 18:06
新手學習
學如逆水行舟,不進則退
tcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 275 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2021-06-09
查看tcw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-13 09:40
引用
引用樓主tcw于2014-03-08 10:15發表的 西門子s7-300出錯故障問題 :
請教各位高手!
我現在有一套S7-300PLC(CPU315-2 DP)在使用時,偶爾會出現“因I/O管理導致STOP模式”時間不定,更換PLC模塊和CPU還是會出現同樣的錯誤,導致PLC出錯停止,是什么地方引起這樣的錯誤,同樣的配置在另外的地方沒有出現。希望指點?


出錯后關閉電源重新啟動,這個問題是偶爾出現,顯示出錯信息:

模塊 CPU 315-2 DP 的診斷緩沖區

訂貨號/描述                       組件                              版本                          
6ES7 315-2AH14-0AB0               硬件                              4                            
- - -                             固件                              V 3.3.2                      
Boot Loader                       固件擴展                          A 32.9.9                      

機架:                            0
插槽:                            2


序列號:S C-BOVL44242011


事件 1 / 106:  事件 ID 16# 4302
模式從 STARTUP 切換到 RUN
啟動信息:
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
當前/上次的啟動類型:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
之前的工作模式:STARTUP (暖啟動)
請求的工作模式:RUN
進入的事件
06:26:45.494  2014-03-12


事件 2 / 106:  事件 ID 16# 1382
請求自動暖啟動
STOP 原因:因 I/O 管理導致 STOP 模式
啟動信息:
- 不使用已修改的系統組態啟動
- 預設組態和實際組態沒有差異
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
當前/上次的啟動類型:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
所需的 OB:啟動 OB (OB100)
優先等級:27
進入的事件
06:26:45.493  2014-03-12


事件 3 / 106:  事件 ID 16# 4301
模式從 STOP 切換到 STARTUP
STOP 原因:因 I/O 管理導致 STOP 模式
啟動信息:
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
當前/上次的啟動類型:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
之前的工作模式:STOP (內部)
請求的工作模式:STARTUP (暖啟動)
進入的事件
06:26:45.412  2014-03-12


事件 4 / 106:  事件 ID 16# 4358
所有模塊都做好運行準備
工作模式:STOP (內部)
進入的事件
06:26:36.868  2014-03-12


事件 5 / 106:  事件 ID 16# 4357
模塊監視時間已啟動
工作模式:STOP (內部)
進入的事件
06:26:32.820  2014-03-12


事件 6 / 106:  事件 ID 16# 4300
備用上電
之前的工作模式:無電壓
請求的工作模式:STOP (自己初始化)
進入的事件
06:26:32.061  2014-03-12


事件 7 / 106:  事件 ID 16# 494E
電源故障
之前的工作模式:STOP (自己初始化)
請求的工作模式:無電壓
外部錯誤, 進入的事件
06:26:16.253  2014-03-12


事件 8 / 106:  事件 ID 16# 494E
電源故障
之前的工作模式:STOP (內部)
請求的工作模式:無電壓
外部錯誤, 進入的事件
06:26:08.498  2014-03-12


事件 9 / 106:  事件 ID 16# 4548
因 I/O 管理導致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
請求的工作模式:STOP (內部)
內部錯誤, 進入的事件
06:22:25.297  2014-03-12
tcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 275 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2021-06-09
查看tcw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-13 14:51
同樣的程序和硬件配置在其他地方不會沒有出現,增加了OB82,OB86,OB121,OB122,更換了模塊和CPU,問題還是存在,是接地不良嗎?
achelous_79
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 137 點
下載積分: 879 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2014-03-14
最后登錄: 2024-12-24
查看achelous_79的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-27 10:38
接地發生問題可能性非常大,讓電工好好檢查一下布線。
zjkm2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 144 點
下載積分: 898 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2016-01-16
查看zjkm2000的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-06-18 16:13
PLC重啟、停止運行。系統不穩定,可加強控制系統的接地及對電源加濾波處理。

主站蜘蛛池模板: 很黄很黄的毛片欧美| 日本高清动作片www网站免费| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 日韩黄色大片| 国产片91人成在线观看| 大ji吧快给我别停受不了视频| 亚洲香蕉综合在人在线时看| 亚洲一级在线观看| 国产免费福利网站| 国产成人精品午夜| 午夜久久久久久网站| 成人全黄三级视频在线观看| 国产精品久久久久久久午夜片 | 好爽好深好猛好舒服视频上| a一级毛片| 亚洲女人国产香蕉久久精品| 色视网| 国产精品日韩欧美在线| 国产mm| 国产伦精品一区二区三区视频金莲| 亚洲精品福利一区二区三区| 久草热视频在线| 成人欧美精品久久久久影院| 国产成人精品日本| 黄色录像一级大片| 黑人巨大vs北条麻妃在线 | 精品影院| 久久视频精品线视频在线网站| 一区二区色| 欧美日韩大片在线观看| 爱爱天堂| 国产成人精品一区二区免费| 国产午夜一级鲁丝片| 日韩欧美小视频| a级片欧美| 日本一二区免费| 亚洲黄色a级片| 欧美一级免费观看| 国产美女无遮挡免费网站| 婷婷婷色| 国产亚洲精品久久久久91网站|