abcde12345
級別: 論壇先鋒
|
應該是P13或者P11參數有問題,我也以前遇到過, |
---|---|
|
viviz1988
級別: 探索解密
|
您當時是怎么解決的啊? |
---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
|
0和1動是正常的 你驅動器是否好的呢 |
|
---|---|---|
|
hero615119
級別: 探索解密
|
plsy指令是連續脈沖串輸出,不是你想停控制一下輔繼就能停的,必須控制輸出端口 |
---|---|
|
li009ren
級別: 探索解密
|
還出現過 ——PLC不運行,驅動器上電:驅動器顯示0 、 1 跳動,電機也跳動 ;不明白脈沖哪里的! 這個是零漂,可通過PR3.15零速鉗位設置相關數據進行解決。震蕩的問題多半是有參數沒設對,特別是一些增益類參數是重點檢查對象。 還有一點得補充下,你的是啥型號的PLC,咋用Y2輸出脈沖????一般都是用Y0或YI,3u以后的好像才能3軸 ,不知說道點子沒? [ 此帖被li009ren在2014-03-08 16:18重新編輯 ] |
---|---|
|
li009ren
級別: 探索解密
|
PLSY:16位連續執行型脈沖輸出指令 DPLSY:32位連續執行型脈沖輸出指令 FXPLC 的 PLSY 指令的編程格式: PLSY K1000 D0 Y0 *K1000:指定的輸出脈沖頻率,可以是T,C,D,數值或是位元件組合如K4X0 *D0:指定的輸出脈沖數,可以是T,C,D,數值或是位元件組合如K4X0,當該值為0時,輸出脈沖數不受限制 *Y0:指定的脈沖輸出端子,只能是Y0或Y1 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 以上內容為說明書原話 |
---|---|
|