99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2024-12-09
查看cyh37017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-09 11:56
前日從淘寶入手一塊FX2N-4AD-PT溫度模塊(真假另當別論),程序編好后,平均采樣次數默認8次,上電觸摸屏上顯示各通道溫度,剛開始溫度上升到設定值60度,1.3通道一切正常,2號通道溫度就有問題了,老是在0.5度到1度之間波動,一下子59.7,一下子又60.1,接觸器就跳個沒玩沒了,就像PID一樣,可我沒用PID啊,我只是位式控制CMP比較了一下,我是控制燃燒器的,只能用位式控制,這樣跳來去燃燒器沒幾下就壞掉了。于是乎把第二通道換到第四通道,問題依舊,這下可暈頭了。后想到把采樣次數放大到10次,可還是木有解決問題,能不能把平均采樣次數再加大呢?我在網上看了一下有人是加到50,大部份人一般都是默認8次,我想請問,我這種問題要怎么解決,以及平均采樣次數的設定有沒有什么依據,大了有什么好處,又有什么壞處,反之又會怎么樣?三菱公司的技術員說話也吞吞吐吐的,估計是個半桶水,所以發貼請教各位大大們,指點迷津,感激之!


               補充:2號通道,開始加熱的時候,溫度是先往下掉一點,再往上加一點,然后又往下掉一點,再往上加一點,就一直是這個樣子,溫度一點點的往上走,到設定溫度的臨界點,接觸器總要跳那么個三四次。比PID還PID.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-09 13:06
溫度本身就在跳的。如果用精確的溫度測量儀,大多數物體的溫度都在在劇烈波動中。

關鍵要看波動的范圍大不。

以室溫為例,1攝氏度以內的波動是正常的。 如果想好看一點,可以改PT模塊里的一個參數,讓他多平均幾次。這樣就緩和一些。

但如果在室溫情況下,4AD-PT的波動超過了2攝氏度,就要注意了。有可能是模塊硬件問題。


此外,如果你單純地設置大于60度開接觸器,低于60度關接觸器,有時很巧合就在那點波動,那頻繁跳是不好。

程序可以這樣寫:

低于或等于59度  SET Y0 

高于或等于61度  RST Y0

中間有2度的空間,這樣緩和一些。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-20 08:34
建議使用固態繼電器代替交流接觸器,
gaohaijun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 129 點
下載積分: 608 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-05-07
最后登錄: 2024-03-31
查看gaohaijun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-20 17:17
在不影響控制精度的前提下,建議設計一個溫度死區,在死區范圍內可以避免接觸器頻繁動作!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 6111 點
下載積分: 52606 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-01
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-20 17:27
個人比較喜歡SCR控制
lovejiedyy
未來誰能把握··
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 234 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2023-07-01
查看lovejiedyy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-20 20:35
學習學習···
學如逆水行舟,不進則退
leiyoushu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 203 點
下載積分: 476 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-05-02
最后登錄: 2022-10-12
查看leiyoushu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-23 10:38
建議使用SCR控制,效果理想,溫度波動小
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-24 22:54
試試把地線接好看看。。。。
aikogaga
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 134 點
下載積分: 467 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-04-15
最后登錄: 2018-03-29
查看aikogaga的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-25 09:49
數值在幾范圍內調用區間比較指令過濾沒有的值
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-12-24
查看富陽工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-01-25 19:33
溫控這塊建議用繼電器輸出的溫控表比較好,我覺得你用燃燒器的話要求應該不高。
zhaolifei200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 320 點
下載積分: 8089 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2023-03-28
查看zhaolifei200的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-01-26 11:05
學習中
gongde.hui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 453 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-02
查看gongde.hui的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-02-06 10:16
最關鍵的問題是你所選的溫度傳感器不對,無論你是用熱電偶還是熱電阻,都要用隔離式的,用直接接觸式的,外電干擾很大的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产成人区| 欧美日本在线播放| 高清黄色直接看| 国产成人午夜精品免费视频| 免费a级特黄国产大片| 亚洲国内| 中文字幕2022永久在线| 久久99国产精品免费观看| 午夜伦情电午夜伦情影院| 在线欧美一级毛片免费观看| 欧美丰满白嫩bbw激情| 国产亚洲制服| 国产精品久久久久久影院| 亚洲精品入口一区二区在线观看| 一级做a爰片久久毛片看看| 日韩中文在线视频| 亚洲欧美久久久久久久久久爽网站| 免费观看的毛片| 国产精品伦子一区二区三区| 2021年国产精品久久| 国产成人高清精品免费5388| 精品国产高清a毛片| 欧美69视频在线| 欧洲精品码一区二区三区免费看 | 欧美特黄一级aa毛片| 国产乱理伦片在线观看大陆| 国模无水印一区二区三区| 高h文bl| 黄色毛片网站| 国产精品久久久久国产精品 | xvideos最新亚洲入口| 久久久久女人精品毛片九一| 天天影视亚洲| 天堂一区二区三区精品| 日本高清毛片视频在线看| 日韩免费在线播放| 日韩中文字幕久久精品| 中文字幕在线国产| 日韩精品中文字幕视频一区| 午夜精品在线| 日韩免费一级片|