ronkang
倍加福總線
級別: 略有小成
|
硬件連接:224XP+Smart Line ,224XP無電池卡 問題: 1.如果沒有電池卡,是不是實時時鐘做了也沒有用?因為Smart無掉電保存;PLC4天不開機的話,時鐘也不走了。 2.如果沒有電池卡的話,V存儲區如何永久保存?手冊上說可以寫入EEPROM永久保存,即使用SMB31、SMW32,或者在數據塊中寫入初始值。 但是問題又來了, 如果采用在數據塊中寫入初始值,電容掉電后,V存儲區自動寫入初始值,只是很多工藝參數工人需要隨時調整,一旦電容掉電,很多參數還得重新修改。 如果采用寫入EEPROM方式,參數少還好辦。參數多、不連續、數據類型又不一樣,一個一個寫入EEPROM又麻煩。網上說有這方面的庫文件,可是又找不到。 急死人。忘高人指點!謝謝! |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
|
如果采用在數據塊中寫入初始值,電容掉電后,V存儲區自動寫入初始值,只是很多工藝參數工人需要隨時調整,一旦電容掉電,很多參數還得重新修改。這個可以解決,通過觸摸屏的配方來實現,把經常需要修改的數據做成一個配方,下載到PLC。 如果采用寫入EEPROM方式,參數少還好辦。參數多、不連續、數據類型又不一樣,一個一個寫入EEPROM又麻煩。網上說有這方面的庫文件,可是又找不到。這個如過確實需要的批量寫入的話,我給你一個庫。 |
---|---|
|