qiang2751290
級別: 家園常客
|
模擬量資料上寫著: 本實例的的CPU是CPU222,僅帶一個模擬量擴展模塊EM235,該模塊的第一個通道連接一塊帶4—20mA變送輸出的溫度顯示儀表,該儀表的量程設置為0—100度,即0度時輸出4mA,100度時輸出20mA。溫度顯示儀表的鉑電阻輸入端接入一個220歐姆可調電位器,簡單編程如下: 溫度顯示值=(AIW0-6400)/256 編譯并運行程序,觀察程序狀態,VW30即為顯示的溫度值,對照儀表顯示值是否一致。 (AIW0-6400)/256 這個公式可以顯示實際測試出來的模擬量嗎? 和儀表上的一樣嗎????? |
---|---|
|
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄
|
溫度顯示值=(AIW0-6400)/(32000-6400)*100 你理解的對可以把數值帶進去演算一下 |
---|---|
|
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄
|
火石:看看 |
---|---|
|