各位大哥,前輩:小弟遇到見麻煩事不知道怎么解決,廠里有一臺塑料印刷機,還有七八臺高頻切袋機,當切袋機全部使用時,印刷機這邊的電壓偶爾會達到一千多伏,電線幾個月炸一次,幾個月炸一次都炸好幾次了,變頻也燒過,馬達的接線柱也和蓋子搶火,請問有沒有什么辦法可以解決呀 |
|
---|---|---|
|
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
|
分開供電! |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
是不是有靜電造成?用低壓母線避雷器試一下看怎樣。 |
---|---|
|
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
|
接地。電線炸是否是過流引起,或是高壓引起(電線耐壓不足)。前者增大電線流量,后者增加耐壓度。不過接地對高頻機最重要的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
|
建議:1、髙頻設置輸入電抗器,如果有錢動力回路盡量使用屏蔽電纜,且電纜做良好接地。2、每個高頻回路使用單獨地線,且地線截面積要足夠。3、受影響的其他供電回路輸入側加裝浪涌保護器,4、如果可能,高頻回路使用獨i立變壓器供電,估計這一條現在做有很大困難。但前面三條在現有條件下還是可以做,如果做好可達效果,5、至于增大電纜截面積和耐壓則是治標不治本,浪費資金的下下下下策,這不是主意,如果非要說是主意的話,我只能說是餿主意。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
|
把每個機臺的接地線單獨接地。另外安裝靜電消除器。 |
---|---|
|
你是最好的人
開心就好
級別: 探索解密
|
還是有點不解,有次出故障時,在所有的高頻機后端測電壓不正常,但是高頻機前端測電壓就正常,反復幾次都是那樣。所以就在就在高頻機前端單獨拉了條線試機,那次差不多有一年沒有問題,今年炸兩次了、可以確定無過流,無短路。那些高頻機也是每天都開。自從那次改了線路之后,就沒有測到過線路高壓,但是為什么還是會炸呢、 |
|
---|---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
5樓說的有道理 |
---|---|
|