99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-19 23:14
第一次用變頻器,麻煩大家了:
有一臺4kw電機,工作流程如下:工作約10-20秒,之后停止1分鐘左右,然后繼續工作10-20秒,再停止,如此循環。
在工作幾輪之后有可能停止一段較長的時間。
本來是想帶接觸器的,但由于工作時間短,可能帶接觸器不合適吧?
直接用空開+變頻器+電機應該沒有問題吧?
謝謝!
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 7363 分
在線時間: 255(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2025-01-06
查看nzm800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-19 23:20
可以呀。我都這樣用的
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-20 07:07
變頻器規范用法直接接電機,通過接觸器接電機的話,變頻器容易誤報警(缺相)。你這些要求直接用一個小PLC來控制不就可以了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9683 個
工控威望: 8581 點
下載積分: 16747 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-09
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-20 09:27
空開+變頻器+電機,可以的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-20 10:10
嗯,謝謝大家了。
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2025-01-06
查看cmsn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-20 14:21
VFD-CP2000系列變頻,內置了PLC。這樣就很方便了。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-01-06
查看liu1980的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-20 18:56
不用變頻器,直接用接觸器驅動4KW馬達就可以了。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-26
查看靜芳的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-20 21:08
不需要調速的話用離合器都可以。
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-21 00:31
引用
引用第6樓liu1980于2013-06-20 18:56發表的  :
不用變頻器,直接用接觸器驅動4KW馬達就可以了。

肯定是要調速的啊,不然整個變頻器干嘛呀。
微創工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1183 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2013-07-22
查看微創工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-21 07:05
我覺得用PLC+變頻+接觸器可以,因為4KW電機加減速有可能十秒左右,那樣直接頻繁啟動變頻不好,應該用PLC控制接觸器啟動停止,系統開機就自動開啟變頻器,這是我個人的觀點,不知道你這個設備做什么用的。

主站蜘蛛池模板: 自拍欧美日韩| www.久色| 欧美黄色精品| 99热都是精品| 97综合久久| 成人5252色| 欧美成人手机在线视频| 最新精品| 玖玖玖视频在线观看视频6| 亚洲精品入口一区二区在线播放| 一级片免费网址| 伦在线| 国产精品一级毛片不收费| 国产亚洲精品福利片| 欧美整片第一页| 91精品福利在线| 一区视频| 中文字幕久热在线精品| 欧美一级毛片欧美一级无片| 特黄aaaaaaaaa及毛片| 久久精品综合| 亚洲欧美性视频| 日韩a一级欧美一级| 色婷婷久久综合中文网站| 国产福利乳摇在线播放| 操碰在线视频| 久久精品国产精品亚洲综合| 日日a.v拍夜夜添久久免费| 一级毛片特黄久久免费看| 尤物在线影院点击进入| 色婷婷亚洲| 男女爱爱免费高清| 国产一级毛片夜一级毛片| 高清成人综合| 春色精品视频在线播放| 国产精品久久久| 久久青青草原国产精品免费| 亚洲国产精品成人久久| 亚洲热图| 91网站桃色| 久久鸭综合久久国产|