99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-30 08:52
為什么我的FX1N-60MR一上電  用電筆測機箱就亮  萬用表量機箱和地電壓100V  所有的FX1N-60MR  都這樣  一共10多個  不是一起買的   但FX1N-40MR  和FX1S的都沒這情況  請問為什么   ???
不要回答叫我接地線  。。。我想知道為什么???
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 09:47
其實是開關電源機殼帶100v左右的電。
成功的路上需要幫助
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-30 09:51
1樓 不是的  我都查過了 所有元件依次斷電
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2069 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-12-29
查看劉永的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-30 10:00
引用
引用樓主狗蛋大兵于2013-05-30 08:52發表的 三菱PLC漏電????? :
為什么我的FX1N-60MR一上電  用電筆測機箱就亮  萬用表量機箱和地電壓100V  所有的FX1N-60MR  都這樣  一共10多個  不是一起買的   但FX1N-40MR  和FX1S的都沒這情況  請問為什么   ???
不要回答叫我接地線  。。。我想知道為什么???




你的PLC供電電壓是不是220V。如果是。那你就要好好查查線路。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-30 10:07
3樓  是220V供電  線路怎么查  我接個市電220V給PLC     然后把PLC放鐵板上    鐵板就有電   不只一個  是10多個
還有 如果是線路問題  我把1N的PLC 換成1S的  為什么就好了呢 ??
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-30 10:22
plc外殼不是塑料的嗎?
怎么會漏電?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-30 10:38
就是撒,PLC外殼塑料的怎么能和你的鐵板導電呢?是不是把零線當地線在用,然后零線接地電阻又有點大,然后零線就帶電壓了
成功的路上需要幫助
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-30 10:40
plc外殼是塑料的,怎么會導電,應該是PLC接了地線到機箱,而機箱沒有接地,開關電源一般有個交流濾除高頻干擾的電路,兩個高頻電容串聯后并在220V輸入,然后兩個電容的中間引出到PLC的接地端子,所以PLC接了底線到機箱,而機箱不接地時,就會機箱帶點;或者是FXIN的PLC電源板通過一個螺絲固定在外殼上,是不是螺絲太長,穿透了PLC外殼?
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-30 11:02
把PLC的的電源板拆下來看看?單獨試一下電源板。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-30 11:13
我說說,第一,PLC的外殼是塑料的,不可能漏電,(好的PLC),第二,外圍的接線有問題,第三,這個電來自別的地方和用的電氣元件串聯在電路中,好好的查一下線路。
愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-30 14:57
估計是負載共用了同一根線,但是plc是塑料的,而且是放上去就有電,拿掉了就沒電,塑料的怎么可能導電,你說書啊
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-30 15:00
聽說有一種電叫感應電
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 毛片999| 欧美特级限制片高清| 91资源视频| 九九性视频| 日本肥老太成熟| 亚洲人性生活视频| 一级毛片日韩| 日本巨乳中文字幕| 亚洲综合色婷婷久久| 免费一级毛片视频| 欧美草逼视频| 国产亚洲精品国产一区| 国产精品免费久久久久影院| 精品国产免费观看一区高清| 国产成人亚洲日本精品| 久久精品综合免费观看| 日本精品中文字幕有码| 性综合网| 亚洲精品午夜国产va久久成人| 91播放在线| www精品一区二区三区四区| 久久国产亚洲观看| 尤物精品在线| 日韩在线免费看| 午夜伦情电午夜伦情影院| 亚洲网站免费| 亚洲国产高清在线精品一区| 成人福利免费视频| 伊人天天| 伦在线| 成人做爰全过程免费看视频| 免费观看性欧美一级| 欧美一区二区三区精品| 欧美日韩一卡| 欧美一区二区三区网站| 欧美成人丝袜一区二区| 欧美成人精品一区二三区在线观看| 国产一级一级片| 国内自拍在线观看| 国外免费一级| 欧美在线观看a|