shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
![]() |
如題,1臺三菱FX3U 系列PLC與多臺變頻器通訊,需要哪些硬件?如何設置? 3U里有和變頻器通訊的專用的指令的,感覺挺方便的。可以用上最好。 |
---|---|
|
明天2279
級別: 探索解密
![]() |
你用個FX3U-485-BD通訊塊,,將最遠的變頻器上的終端電阻開關設置在100歐姆一側,三菱F700變頻器參數設定,rs-485通信站號,通信速度,通信停止位長度,通信停止位長度,通信奇偶校驗的選擇,設定通信的等待時間,選擇rs-485通信的CR,CF。運行模式,通訊期待模式選擇,rs-485通信檢查的時間間隔,協議的選擇。三菱FX-3U通信指令有IVCK,IVDR,IVRD,IVWR,OVBWR |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
要看你跟什么變頻器通訊了啊,加一個485BD 或者ADP就可以了,具體根據距離來定,設置通訊參數,變頻器跟PLC要一致就行。3u帶了CRC校驗,通訊有RTU格式比較好。 |
|
---|---|---|
|
忠控科技
級別: 探索解密
![]() |
使用ADP 比較方便, 不用管CRC .讀回也不用再轉換. 但貴多了. |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
![]() |
用adp有硬體上的限制,要小心。 一塊adp模組,只支援16臺通訊,而且重點是,它的站號只能抓到16。 自己小心留意。 祝好運。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
3樓說不用關CRC,那發送的數據沒有CRC怎么能成功,有沒有例子。 |
|
---|---|---|
|
白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
![]() |
不是可以通訊32臺嗎 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
FX3U與多臺變頻通訊,有FX3U-485-BD就OK。 具體編程看FX通信手冊:http://down.ymmfa.com/?id=170 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
![]() |
正確來說 485通訊,可以支援到247臺左右,看使用的晶片。 一般認知都是32臺。 看你要通訊的設備是什麼協定 用485-bd的話,站號比較沒有限制。 用modbus專用的adp模組,那塊模組有限制,只有16臺,而且站號超過16就抓不到了。 差異在485-bd要自己處理crc(這個不難);adp的話幫你處理好了。 3u的專用指令應該只有支援三菱他們家的設備而己。 別家的可能不適用,你要自己看手冊確認一下。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|