99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 239 點
下載積分: 705 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-04-21
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-25 17:28
我一臺自動送料的機械手系統用了三菱的PLC,今天發現和它相連的控制文本一直在閃,打開電箱發現電源燈和運行燈也是在閃。
測了下交流電源是230V,但測了下PLC上的24V+時,發現它只有3V左右。
和PLC并聯使用的開關電源有個電容壞了流出白沫。
請教各位大俠,請問是什么原因引起PLC這樣的故障?怎么修?
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-26 18:12
更換相同規格的電容,電容老化所致。
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-26 18:30
更換相同規格的電容
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4217 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-30
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-02-26 18:42
更換開關電源就好了!
ligongyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3816 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-04-15
查看ligongyou的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-02-26 20:43
dv24v電源外部短路。輸入220V電壓太高
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-02-27 10:11
外部24VDC有短路現象,修好開關電源,并處理短路現象。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-02-27 13:53
換開關電源
王寬進
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2018-12-04
查看王寬進的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-02-27 14:10
故障原因可能是PLC信號輸入端短路,也就是24V電源短路,主要是感應頭引起,把PLC24V,COM,+,-,斷開。上電如果不閃,檢查24V外接電路。
aaaxgf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2276 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2025-03-11
查看aaaxgf的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-02-27 14:52
這個是開關電源或外部傳感器短路引起的故障,開關電源肯定是壞了換個電源檢查DC24V回路基本就沒問題了。但是我感覺這個柜子控制設計有點隱患,外部DC24V不應該跟PLC的DC24V并聯,如果外部短路或竄進交流電這樣有可能會造成昂貴的PLC損壞得不償失。
cq1688
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 145 點
下載積分: 641 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-05-29
最后登錄: 2014-01-03
查看cq1688的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-02-28 15:51
PLC輸出端24V外部負載短路,檢查負載.
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1560 個
工控威望: 1624 點
下載積分: 116249 分
在線時間: 630(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-04-21
查看luo76的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-02-28 16:48
小問題而已,弄多了就不是問題

主站蜘蛛池模板: 午夜影院一区二区三区 | 国产精品高清一区二区三区不卡 | 台湾一级毛片免费播放 | 九九这里有精品 | 成熟自由日本语热亚洲人 | 香港三级毛片 | 国产自精品在线 | 国产一区二区三区在线免费 | 在线碰| 免费国产免费福利视频 | 午夜久久久久久久 | 色偷偷亚洲第一成人综合网址 | 真实偷清晰对白在线视频 | 久久国产首页 | a级粗大硬长爽猛视频免费 a级精品国产片在线观看 | 亚洲一区视频在线播放 | 国产制服一区 | 国产在线观免费观看 | 久久婷婷五夜综合色频 | 大陆一级毛片免费高清 | 天堂久久久久久中文字幕 | 国内嫩模私拍精品视频 | 国产欧美国产精品第二区 | 亚洲一页| 色久综合 | 日韩伦理亚洲欧美在线一区 | 91视在线国内在线播放酒店 | 欧美日韩性视频一区二区三区 | 日韩大片免费观看视频播放 | 亚洲一区二区三区欧美 | 国产精品视频全国免费观看 | 亚洲xxxx动漫 | 亚洲综合日韩中文字幕v在线 | 欧美国产永久免费看片 | 永久免费毛片在线播放 | 精品一精品国产一级毛片 | 一区二区三区中文国产亚洲 | 青青久操视频 | 日本一本在线视频 | 亚洲综合欧美在线 | mm在线视频免费看 |